电流互感器如何选型
。
答:
一、明确使用场合与需求 在选择电流互感器之前,首先要明确其使用场合及所需测量的电流范围
。对于不同的应用场景,电流互感器的选型会有所不同。例如,对于电力系统中的配电室,需要选择具有较高准确度和稳定性的电流互感器。二、选择合适的
额定电流与变比
额定电流与变比是电流互感器选型中的关键参数。额...
关于
电流互感器
与电流表
的选型
答:
1. 电流互感器的选型需要考虑其额定电流、额定电压、准确等级和二次负荷
。2. 电流表的选型应关注其量程、精度和使用环境。二、电流互感器的选型解释 电流互感器是一种用于测量交流电流的变换设备,选型时需考虑以下几点:额定电流:根据实际负载电流选择合适的额定电流,以保证互感器在正常工作范围内。额定...
电流互感器怎么
选择
答:
电流互感器的选型,主要是看电路中产生的电流大小,
如功率为2kw,那么产生的电流大致是9A,这时需要选择的电流互感器就要15A的
。注意,电流互感器在运作时,副边是不可有断开的现象。电流互感器 是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它...
电流互感器如何选型
。
答:
电流互感器检测的标准:五个点:1%;%5;20%;100%;120%
。所以,可以肯定的说,6A的点是准确的。计量用电流互感器一般要求准确级在0,2s级以上。应该是445KVA吧?也就是千伏安,代表主变容量,PT就是电压互感器,10KV/100V就是指互感器的一次侧即高压侧
额定电压
为10KV,二次侧即低压侧(接入仪...
电流互感器
和电能表的选择
标准
是什么?
答:
选配互感器和电能表如下:一、60kW:
1、互感器:应选择变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器
;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6)A,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A,的单相表代替;二、120kW:1、互感器:应...
电流互感器怎么选型
?
答:
电流互感器选型
首先电压等级与之一致。第二,与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流的1.3~1.5倍。第三,精度的选择。用于计费的一般精度选择高一些,如0.2级0.5级。用于保护和指示的相对低一些,如3级。第四,型号的选择,不同的出线方式,不同的安装位置型号选择是不一样的,如电缆,母线等。
电流互感器如何选型
答:
电流互感器的选型
主要取决于电路中产生的电流大小。例如,如果功率为2千瓦,那么产生的电流大约是9安培,此时应选择15安培的电流互感器。请注意,在电流互感器运行过程中,副边绝不能断开。电流互感器的使用原则如下:1. 电流互感器的接线应遵循串联原则,即一次绕组应与被测电路串联,而二次绕组则应与...
选择
电流互感器的
依据是什么?
答:
依据电力装置的电测量仪表装置设计规范GB/T 50063-2008,电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不小于30%(对S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。电流互感器额定二次负荷的功率因数为0.8~1.0;1% ~120%
额定电流
回路,宜...
电度表
电流互感器的
选择原则是什么?
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,选择
互感器
倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互感器如何选用
?
答:
1.规定测量用
电流互感器的
准确度等级分为0.1、0.2、0.5、1、3、5等6个
标准
。其中0.1~1的四个标准其二次负荷应在额定负荷的25%~100%间,3、5两个标准其二次负荷应在额定负荷的50%~100%间,否则准确度不能满足要求。所以对于负荷范围广,准确度要求高的场合,可以采用经补偿的0.2S和0....