选择电流互感器的依据是什么?

如题所述

依据电力装置的电测量仪表装置设计规范GB/T 50063-2008,电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不小于30%(对S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。电流互感器额定二次负荷的功率因数为0.8~1.0;1% ~120%额定电流回路,宜选用S级的电流互感器;电流互感器的额定二次电流可选5A或1A。110kV以上电压等级电流互感器宜选用1A;电流互感器二次绕组中所接入的负荷,应保证在额定二次负荷的25%~100%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
电流互感器的变比选择:电力装置的电测量仪表装置设计规范 GB/T 50063—2008
8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%(S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-10
根据估算的最大功率的3倍电流值计算
第3个回答  2011-06-15
国标GB1208-2006