电流互感器的额定工作电压是什么意思,依据是什么?

问题1:BH-0.66的额定工作电压是0.66kv,是根据什么确定的,超过了此额定电压有什么后果?
问题2:穿心式电流互感器(穿一匝)100/5的,在正常工作状态一二次的电压大概分别是多少,一二次电压的关系是怎样的,是与匝数成正比吗,与0.66kv有没有关系?

是指母线的最高电压,它是根据绝缘强度确定的。超过了此电压有可能出现闪火或击穿现象。如出现闪弧或击穿会造成二次侧的仪表损坏。正常工作时,一次与二次的电压基本都为0,其实际上一个恒流源。二次侧电压与二次侧的负载电阻有关,如当一次侧电流为100A时,二次侧电流为5A,如二次侧接的电流表的电阻为0.1欧,那么二次侧电压为0.5V,反应到一次引起的压降为0.5*5/100,约为0.0025V。那一次侧的电压由二次侧的电压与变比成比例关系,与匝数比成反比。与0.66KV没有关系。追问

问题一:如上图,根据绕线方向L1与K2是同名端,还是L1与K1是同名端(根据定义:起绕方向相同的两点为同名端),是加极性接法还是减极性接法?

问题二:当电流互感器(穿心一匝100/5)的二次线过长时(远超过了电流互感器的额定阻抗),这时一次侧电流值为100A,二次侧的电流值还是5A吗?二次阻抗远超过额定阻抗,会产生什么后果?

追答

L1与K2是同名端,以电流方向来确定。如果是远距离测量,最好使用电压传输。当二次阻抗超过额定值时,二次侧电流值会变小,同时有可能造成二次侧绝缘损坏。

追问

怎么会造成二次侧绝缘损坏呢,愿闻其详。

追答

互感器因一般使用时二次侧电压是很低的,因此一般是按B类绝缘来进行绕制的,层间是没加绝缘纸的,同时一般使用乱绕。当二次的电阻很大或开路时,因其可近拟看作一个恒流源,此时二次侧电压会升高很多,因此有可能将线圈的绝缘损坏。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-08
1、电流互感器的额定工作电压是指母线的最高电压,它是根据绝缘强度确定的。2、额定电压是电器长时间工作时所适用的最佳电压。高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机不正常运转)。此时电器中的元器件都工作在最佳状态,只有工作在最佳状态时,电器的性能才比较稳定,这样电器的寿命才得以延长。