问题1:BH-0.66的额定工作电压是0.66kv,是根据什么确定的,超过了此额定电压有什么后果?
问题2:穿心式电流互感器(穿一匝)100/5的,在正常工作状态一二次的电压大概分别是多少,一二次电压的关系是怎样的,是与匝数成正比吗,与0.66kv有没有关系?
问题一:如上图,根据绕线方向L1与K2是同名端,还是L1与K1是同名端(根据定义:起绕方向相同的两点为同名端),是加极性接法还是减极性接法?
问题二:当电流互感器(穿心一匝100/5)的二次线过长时(远超过了电流互感器的额定阻抗),这时一次侧电流值为100A,二次侧的电流值还是5A吗?二次阻抗远超过额定阻抗,会产生什么后果?
L1与K2是同名端,以电流方向来确定。如果是远距离测量,最好使用电压传输。当二次阻抗超过额定值时,二次侧电流值会变小,同时有可能造成二次侧绝缘损坏。
追问怎么会造成二次侧绝缘损坏呢,愿闻其详。
追答互感器因一般使用时二次侧电压是很低的,因此一般是按B类绝缘来进行绕制的,层间是没加绝缘纸的,同时一般使用乱绕。当二次的电阻很大或开路时,因其可近拟看作一个恒流源,此时二次侧电压会升高很多,因此有可能将线圈的绝缘损坏。