电流表电流互感器的选择依据
怎样选配
电流表
和
互感器
答:
1、电流表满刻度量程可按负载电流的1.5倍选择。2、互感器则按电流表上标示的倍率决定互感器的变比
。3、当电流是60kW 时:互感表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于1.0级的电子式三相四线电能表;也可采用三只(6)A的单相表代替。电能表应选择3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度...
电流互感器
,和
电流表
答:
你好:
——★1、根据电力计量规范
,电力计量使用的电流互感器,二次侧都是标准的5A(如:50/5;75/5;150/5等),所以电流表的规格都是标准的5A。——★2、互感器的选择,应该根据待测一次电流的最大值来确定,选择标称值内的电流互感器即可。
请教
电流互感器
大小
的选择
和
电表
大小怎么选用?
答:
电流互感器的
配置 1.6互感器的接线方式 计量用电流互感器接线方式
的选择
,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),...
已知线路的电流为80A,如何
选用电流表
和
电流互感器
?
答:
2.5/10A
电表
,5/50
互感器
。电流表是指用来测量交、直流电路中
电流的
仪表。在电路图中,
电流表的
符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹...
电流互感器
如何
选用
?
答:
电磁式电流互感器:根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器
。电流互感器外形结构图三、电流互感器的作用1.将一次回路的大电流变为二次回路标准的小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜,并便于屏内安装。2.隔离高压电路:电流互感器一次侧和二次侧没有电的联系,只有...
如何正确
的选择电流互感器
?
答:
正确
选用电流互感器的
方法如下:上图为电流互感器与
电流表
、计量电度表的接线图。电流互感器是一种非接触式的电流传感器,电流互感器是根据电磁感应原理,使被测电缆穿过空心线圈,当被测电缆的电流发生变化时,其周围产生的磁场也会同时发生变化,同时空心线圈的磁通量产生变化,磁通量的变化就会使次级回路...
在低压配电箱中,
选择电流互感器的依据
是什么?
答:
在低压配电箱需要计量装置的,
选择电流互感器的依据
是电流大于计量装置的额定值时所必须的,目的是避免因过流而烧毁计量设施。电度(
电表
)计量按负载电流相同
选取电流
互感器一次值;电流(
电流表
)监测按负载电流1:1.5选取电流互感器一次值。
电流表
配置有
互感器
,比如额定30A,但有时特殊需要,电流达到100A或者
答:
选择电流
互感器,是要根据额定电流来选择的。选择太大了,计量不准,选择太小了,容易烧坏电流互感器。电流互感器计量最准确的是在60~70%范围内。所以电流互感器选择一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择。低压
电流互感器的选择
应遵循原则:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ ...
已知电动机功率,如何估计额定电流?
选
多大的
电流表
和
互感器
答:
功率因数和效率一般为额定值。
电流表
和
互感器的选择
需要根据测量需求来决定。可以直接选择合适的直通式电流表,若需要进行远传测量或需要经常读取测量值,可以考虑选择互感器与电流表配合使用。互感器的选择则需要根据被测电流的大小选择合适的型号,同时考虑电压等级、绝缘材料、环境因素等。
关于
电流互感器
与
电流表的选型
答:
1、根据负荷计算出电流 I=2P=86*2=172A,就可以确定选一次电流为200A的电流互感器。
电流表
当然与电流互感器相匹配,所以是200/5 2、变比:电流互感器一次电流/二次电流(额定5A)200/5=40倍 3、线路中的电流超过120A,就需要采用电度表与电流互感器配合使用,
电流互感器的选用
方法同上,电度表...