33问答网
所有问题
当前搜索:
电能表与电流互感器怎么选配
电流互感器和电能表怎么
选择
答:
规程规定“经电流互感器接入的电能表,
其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右
”电流互感器二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A。这就是1.5和6A的由来。3、正常情况下电能表安装规格是由国家电力部门...
电度表怎样选配互感器
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互感器和电能表怎么
选择?怎么接线
答:
电流互感器一次额定电流=(1~1.3)计算负荷电流,二次额定电流选5A
。电度表根据互感器二次电流选择其额定电流,可选额定电流1.5(6)A电表。互感器二次按A、B、C相的首端S1和尾端S2分别接于电表1、4、7接线孔和3、6、9接线孔内。电源A、B、C三相即零线N分别接线至电表的2、5、8、10接线...
电表与互感器
配比
怎么
算出来
答:
配电流互感器一般都是小表,如5A电度表、或者是1.5(6)A的电度表
。如果负载额定电流是120A,可选择150/5的电流互感器,互感器选择
一般是按额定电流的1.2倍来选择
。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0...
请教
电流互感器
大小的选择
和电表
大小
怎么
选用?
答:
电流互感器
的配置 1.6互感器的接线方式 计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的
电能
计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),...
电度表怎样选配互感器
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合
,选择互感器倍率。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电表与互感器怎么选配
,例如150/5互感器选什么规格电表
答:
电表看互感器后面的数字就可以了 比如150/5的互感器,互感器后面的数字是5,意思是互感器将150A
电流
变为5A电流,即互感器一次侧电流最大可以测至150A,二次侧电流最大是5A,所以电表用1.5(6A)的就行,1.5A是电表的额定电流,6A是最大电流。
电表与互感器
匹配的时候,选取最大电流比互感器的二...
电表与互感器
的选择与型号。
答:
一、选择:1、
电表的
选择:
电能表
按其准确度等级可分为普通安装式电能表(0.2、0.5、1.0、2.0、3.0级)和携带式精密级电能表(0.01、0.02、0.05、0.1、0.2级)。精度越高价格越高,一般计量收费的选0.5级,其它情况取1级或3级。2、互感器的选择:150/5是
电流互感器
的变比,电流...
电流互感器怎样
与有功
电度表
合理搭配?
答:
一般来说,30KW以下负荷可用直接式
电能表
,不需要配互感器,30KW以上的三相负荷可大概按一个KW算2A的方式算出最大
电流
值,比如说,50KW的负荷,可配100/5的
互感器和
3X1。5(6)A表计,现在用的经互感器接入计量的表计,一般为1。5(6)A,主要是更换互感器变比实现二次计量。
电能表与电流互感器
、电压互感器配合安装时宜什么进行
答:
朋友,这样计算用电量(度)=(
电度表
止数-电度表底数)×电压互感器倍率×
电流互感器
倍率,那么可以知道7——12点之间的用电量(度)=(38-36)×(10000÷100)×(150÷5)=6000度。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电能表和互感器如何配置
三相电表如何选择电流互感器
电表怎么配互感器大小
电表互感器怎么配合理
电流互感器与电表如何匹配
电表配多大的互感器
电表和电流互感器如何搭配
怎么根据互感器选电表
怎么选电流互感器和电表