西门子报3000急停
西门子
840D报警
3000
?
答:
3000
是
急停
报警,这个报警号的意义不大,只要机床有故障,都会有
3000报警
,你看看诊断里面,应该还有其他报警号,类似于120202,或者300500,25201之类的报警。
西门子
802D
3000
报警无法清除
答:
3000
报警是
急停
故障,轴掉刀检查伺服功率模块,x先看一下机械有没有卡死,检查一下外围与机械,在检查伺服驱动模块,估计你这是机械问题!
数控
西门子
802s系统700016-700027-
3000
方式组末就绪报警原因
答:
数控
西门子
是一个集成所有数控系统元件(数字控制器,可编程控制器,人机操作界面)于一体的操作面板安装形式的控制系统。700016、700027是机床厂家定义报警,
3000
是系统
急停
报警,应该是前两个导致3000报警,所以先对照机床电气说明书检查700016、700027报警。所配套的驱动系统接口采用西门子公司全新设计的可分布式...
西门子
数控车床出现70027和003000报警怎么回事
答:
70027为外部报警,是它引起
3000
报警。查看说明书看70027为何意思。
西门子
802s数控撞了限位怎么弄啊
答:
3000
是
急停
解决 检查急停档块是否碰撞, 或者急停按钮是否激活。检查 PLC 用户程序。清除急停原因并通过 PLC/NC 接口(V 26000000.2).NC 应答。程序继续 按复位键清除报警。重新启动零件程序。
西门子
数控车床802D,倍率旋钮开关回零位就出现003000
急停
报警!
答:
这是正常现象。倍率为零会出现报警
扬力
西门子
系统数控冲
3000急停
报警怎么原因?
答:
检查
急停
开关 看看是不是压下去了
西门子
PLC
报急停
故障是什么原因
答:
首先仔细检查外部线路,看
急停
信号是否真的被触发,第二步,拆掉急停的输入信号看急停还是否输出!不行就接电脑看程序了,最后可能就是plc本体坏了,大致就这几步!望采纳
西门子
数控车床同时出现报警号700016和003000什么意思?
答:
(5)
3000
~3050号报警指示内容和方式与第(4)类相似,不同之处是,这类报警在程序 编辑的模拟功能中即可指出错误,而不必等到程序运行的时候。主要是给编程和操作人员提供一个对程序进行运行前检查的手段,对安全操作和节约程序调试时间右很大的帮助.这类报警可在排除原因后用报警应答键消除。(6)6000~...
西门子
802s故障码700016怎么解决?
答:
700016、700027是机床厂家定义报警,
3000
是系统
急停
报警,应该是前两个导致3000报警,所以先对照机床电气说明书检查700016、700027报警。所配套的驱动系统接口采用
西门子
公司全新设计的可分布式安装以简化系统结构的驱动技术,这种新的驱动技术所提供的DRIVE-CLiQ接口可以连接多达6轴数字驱动。外部设备通过现场控制...