S= 4.0-1.0+0.5=3.5m 采用单层
轻型井点
,井点管所需埋设深度:H=H1+h+IL= 4.0+0.5+ 2 26 101=5.8m=6-0.2=5.8m(6m长井点管,外露于埋设面0.2m),埋深基本符合要求。若把总管埋设面降低0.5m,即挖去0.5m的土层,使总管埋设面标高接进地下水位线,则井点管所需...
轻型井点降水
设计实例分析
答:
计算结果如表7-1所示。表7-1
轻型井点降水计算
结果 根据理论计算结果,井点管数量为81根,井点间距约2m,考虑到井点管间距应为0.4的模数,井点管在基坑四角进行了加密。实际布置井点管92根,间距2m,在四角处,井点管间距为1.6m。上述结果、井点管间距可在系统中进行查询。软件可自动输出井点布置...
...长宽为18×30米,水位位于地面下0.7米,现采用环形
轻型井点降水
...
答:
答:1.2.解: 基础体积=3.0×100=300(m3)基槽上口=1.5+2.0×0.5×2=3.6(m)100延米基槽体积=(1.5+3.5)×2.0×0.5=500(m3)则基槽施工的土方挖方量为:500m3 夯实后的回填土体积=500-300=200(m3)则预留的回填土为:(200÷1.05)×1.3=247.6(m3)弃土量为:500...
谁有
轻型井点降水
的布置和
计算例题
?大神们帮帮忙
答:
轻型井点降水
设计
例题
某厂房设备基础施工,基坑底宽8m,长12m,基坑深4.5m,挖土边坡1:0.5,基坑平、剖面如下图所示。经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m厚细砂层,渗透系数K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。地下水位标高为-1.5m。采用轻型井点法降低地下水位,试进行轻型井点...
这题
轻型井点
设计的题目求解啊:轻型井点设计的题目:某工程设备基础施工...
答:
4.8 +1)=10.73米 实际的地下水含水层厚度H = 10-1 =9米H0> H在H 沉淀坑深度S = 4-1 +0.5 = 3.5 获得抽水影响的深度半径RR = 9×15 = 79.3
井点
家乡半径1.95 * 3.5 *根X0 =17.26米 Q =1576立方米 Q = 25.2 N = 69根 D = 1.8 D 1.6 M,N = 78根 ...
某工程采用
轻型井点降水
,共埋设井管180根,工期30天,则每天费用为...
答:
1100*18+30*243*4=48960/30=1632, 1-104定额1100*18,1-105定额中30*243*4
电渗
井点
基坑
降水
实例
答:
轻型井点
管作为阴极,采用Φ25钢筋作为电渗阳极,长度为8.0m。阴阳极数量相等,与轻型井点管交错排列布置。图7-14 电渗井点井点布置剖面图 因场地土层渗透系数及要求的水位降深较小,基坑涌水量很小。因此,
计算
采用的井点管数量较少。最后程序自动将井点管间距调整为2.4m,共布置井点轻型94口。计算结果...
土木工程施工
轻型井点
设计习题(东南大学郭正兴版)
答:
四周较为空旷,现有井点设备:滤管直径50mm,长度1.20m;井点管直径50mm,长度6.0m;总管直径100mm,每段长度0.4m(每0.8m有一接口);W5真空泵机组,每套配备二台3BA-9离心泵(水泵流量30m^3/h)。试求:(1)拟定
轻型井点降水
方案;(2)
计算
涌水量及所需井点管数量和间距,绘制布置图;(3...
井点降水
怎么
计算
答:
1、平面布置:当基槽宽度小于6m,且
降水
深度不超过5m时可采用单排
井点
,井点管必须布置在地下水流的上游一侧;当基槽宽度大于6m,且降水深度超过5m时,则宜采用双排井点;当基坑面积较大时则应采用环形井点。2、高程布置:真空井点的降水深度,由于利用真空原理,从理论上讲可达10.3m,但由于管路系统的...
井点降水
降水量如何
计算
答:
埋置深度H>=H1+h+iL 涌水量Q=1.366K(2H-S)S/(LogR-logX)单井出水量q=1.95s (HK开方)假象半径X=F/圆周率(F基坑面积)还有的我记不得了.不好意思
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
轻型井点降水造价
轻型井点降水计算公式
轻型井点降水总管长度计算
基坑涌水量计算例题及答案
井点管计算埋置深度例题
降水井深度计算公式
基坑涌水量计算例题
降水深度是从哪里算起
轻型井点的降水井深度计算