33问答网
所有问题
当前搜索:
配电装置长度超过6米
高压
配电装置长度大于6m
,其柜(门)和通道应设( )出V1。A.2个B.3个C...
答:
【答案】:A 高压
配电装置长度大于
6m时,通道应设2个出口;低压配电装置2个出口间的距离
超过
15m时,应增加出口。
配电装置
的
长度超过6m
时屏后应有
答:
1、通道:屏后应留有足够的通道,以便操作人员能够方便地接近和操作
配电装置
。通道的
宽度
应满足相关标准和规范的要求。2、防护栏杆:在屏后存在高空坠落风险的位置,应设置防护栏杆,以保护操作人员的安全。3、接地:配电装置的屏后应进行可靠的接地,以确保电气安全。4、照明:屏后应提供足够的照明,以便...
配电装置
的
长度超过6m
时屏后应有
答:
这种
装置
的
长度超过
6m时屏后应有不低于1.2m的通道。当
配电装置长度
较长时,如果屏后没有足够的通道,人员在进行设备检查、维护或操作时可能会受到限制,甚至可能存在安全隐患。设置不低于1.2m的通道可以确保人员有足够的空间进行操作和维护。
配电装置
的
长度超过6m
时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离...
答:
③不对在成排布置的
配电
屏,
长度超过6m
时,屏后面的通道应有两个通向本室或其他房间的出口,分布在通道的两端。当两出口之间的距离超过15m时,其间还要增加出口。④不对在低压配电室通道上方裸露带电体不应低于下列数值:a.屏前通道内宽为2. 5m,加护网后其高度可降低,但护网最低高度为2.2m。
当低压
配电装置
成排布置时,配电屏
长度
最小
超过
( )m时,屏后面的通道应设...
答:
【答案】:B 根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第4.7.3条规定,当成排布置的
配电屏长度大于
6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。
配电装置
的
长度大于6米
,其柜(屏)后只配了一个出口,会有什么后果?_百度...
答:
当有问题时,人员疏散时间长,可能造成严重后果。
建筑电气施工中常见问题?
答:
(四)
配电装置
的布置问题(“条文”GB50053-94第4.2.6条)1、“条文”规定“配电装置的
长度大于6m
时,其柜(屏)后通道应设两个出口”,违规多发生在变压器与低压柜组合布置(或其间虽有间距,但不足一个出口的宽度)的情况下,还有误认为该“条文”仅指低压配电装置,忽视了该“条文”同样适用10KV配电装置,在大工程高压...
电气线路的相关知识
答:
第3.1.7条
配电装置
的
长度大于6米
时,其屏后应设两个通向本室或其它房间的出口,如两个出口间的距离超过15米时尚应增加出口。由同一配电装置室供给一级负荷电时,母线分段处应有防火隔板或隔墙,供给一级负荷电的电缆不应通过同一电缆沟。第3.1.8条 当裸导电部分用遮栏遮护时,遮栏与裸导电...
电气线路的相关知识
答:
一、屏后通道内,裸导电部分的高度低于2.3米时,应加遮护,遮护后通道高度不应低于1.9米;遮护后的通道宽度应符合本规范第3.1.5条的要求。 二、跨越屏前通道的裸导电部分,其高度不应低于2.5米。 第3.1.7条
配电装置
的
长度大于6米
时,其屏后应设两个通向本室或其它房间的出口,如两个出口间的距离超过15米时尚...
供电的电箱安全距离多少?
答:
配电
柜周围安全距离规范是多少:标准安全距离需要保证5米以上。根据各类官方文件的规定,民用住房与配电柜之间的安全距离为5米,防火要求则为
6米
。对于设备的运行和维护,需有熟悉状况,且详知操作方法的专职人员进行24小时值班。