高压配电装置长度大于6m,其柜(门)和通道应设( )出V1。A.2个B.3个C.4个
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
举报该问题
推荐答案 2023-04-20
【答案】:A
高压配电装置长度大于6m时,通道应设2个出口;低压配电装置2个出口间的距离超过15m时,应增加出口。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h0dhdP5WPdWP0W00Bd.html
相似回答
关于配变电所门的设置,说法错误的是
(
)
。
答:
【答案】:C 根据《民用建筑电气设计标准》(GB 51348—2019)第4.10.11条规定,长度大于7m的配电装置室,
应设2个出口
,并宜布置在配电室的两端;长度大于60m的配电装置室宜设3个出口,相邻安全出口的门间距离不应大于40m,独立式变电所采用双层布置时,位于楼上的配电装置室应至少设一个通向室外...
建筑电气施工中常见问题?
答:
1、“条文”规定“配电装置的长度大于6m时,
其柜(屏)后通道应设两个出口
”,违规多发生在变压器与低压柜组合布置(或其间虽有间距,但不足一个出口的宽度)的情况下,还有误认为该“条文”仅指低压配电装置,忽视了该“条文”同样适用10KV配电装置,在大工程高压柜较多面积紧张的情况下,常发生违规。2、对于长条型的配电...
安全生产规章制度
答:
3、配电房内各通道应符合要求,不得堆放杂物。高压配电装置长度大于6m时,
通道应设两个出口
;低压配电装置两个出口间的距离超过15m时, 应增加出口。 4、配电房内应有良好的通风。门窗及孔洞应设置网孔小于10×10mm的金属网,防止小动物钻入。通向站外的孔洞、沟道应予封堵。 5、配电房的重要部位应设有“止步,高压...