( )时,其柜(屏)后通道应设两个出口。A.10mB.8mC...
答:
【答案】:D GB50053—1994《10kV及以下变电所设计规范》4.2.6。
高压
配电装置长度大于
( )m时,通道应设两个出口。
答:
本题涉及的考点是变配电站室内各通道的要求。变配电站室内各通道应符合要求,
高压配电装置长度大于6m时
,通道应设两个出口。低压配电装置两个出口间的距离超过15m时,应增加出口。
配电装置的长度超过6m
时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离...
答:
③不对在成排布置的配电屏,长度超过
6m
时,屏后面的通道应有两个通向本室或其他房间的出口,分布在通道的两端。当两出口之间的距离超过15m时,其间还要增加出口。④不对在低压配电室通道上方裸露带电体不应低于下列数值:a.屏前通道内宽为2. 5m,加护网后其高度可降低,但护网最低高度为2.2m。
配电装置的长度超过6m
时屏后应有
答:
这种装置的长度超过6m时屏后应有不低于1.2m的通道
。当配电装置长度较长时,如果屏后没有足够的通道,人员在进行设备检查、维护或操作时可能会受到限制,甚至可能存在安全隐患。设置不低于1.2m的通道可以确保人员有足够的空间进行操作和维护。
配电装置的长度超过6m
时屏后应有
答:
1、通道:屏后应留有足够的通道,以便操作人员能够方便地接近和操作配电装置。通道
的宽度
应满足相关标准和规范的要求。2、防护栏杆:在屏后存在高空坠落风险的位置,应设置防护栏杆,以保护操作人员的安全。3、接地:
配电装置的
屏后应进行可靠的接地,以确保电气安全。4、照明:屏后应提供足够的照明,以便...
当低压
配电装置
成排布置时,配电屏
长度
最小
超过
( )m时,屏后面的通道应设...
答:
【答案】:B 根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第4.7.3条规定,当成排布置的配电屏长度大于
6m
时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。
一般
配电
室的尺寸是多少?
答:
当配电装置的长度大于
6m
时,柜后应有两个出口,当配电装置的长度大于15m 时,柜后应有三个出口,所以配电室的最小尺寸应该是27.5mx3.5m,增加1m。配电室门的设置 当配电室的长度大于7m时,应设置两个门,这两个门应布置在配电装置的两端;当长度超过60m时,应在中间增加一个门,门均应向外...
2022
配电
室国家规范要求
答:
当
配电装置的长度大于
7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。配电室日常维护注意事项:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电的起止...
请问
配电
房的面积大小规范有规定吗??如果有,是在哪个规范?谢谢
答:
配电
室临街的一面不宜开窗。
长度大于
7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
“
配电
室深度
大于
7米时留两个门”在哪本规范上有次要求
答:
《低压
配电
设计规范》 GB50054-2011,4.3.2条规定了
大于
7米
长度
要设两个出口。组成:进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关...