33问答网
所有问题
当前搜索:
配电装置的长度超过六米时
高压
配电装置长度大于
6m,其柜(门)和通道应设( )出V1。A.2个B.3个C...
答:
【答案】:A 高压
配电装置长度大于
6m时,通道应设2个出口;低压配电装置2个出口间的距离超过15
m时
,应增加出口。
配电装置的长度超过
6m时屏后应有
答:
这种
装置的长度超过
6m时屏后应有不低于1.2m的通道。当
配电装置
长度较
长时
,如果屏后没有足够的通道,人员在进行设备检查、维护或操作时可能会受到限制,甚至可能存在安全隐患。设置不低于1.2m的通道可以确保人员有足够的空间进行操作和维护。
配电装置的长度超过
6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离...
答:
③不对在成排布置的
配电
屏,
长度超过
6m时,屏后面的通道应有两个通向本室或其他房间的出口,分布在通道的两端。当两出口之间的距离超过15
m时
,其间还要增加出口。④不对在低压配电室通道上方裸露带电体不应低于下列数值:a.屏前通道内宽为2. 5m,加护网后其高度可降低,但护网最低高度为2.2m。
配电装置的长度超过
6m时屏后应有
答:
3、接地:
配电装置的
屏后应进行可靠的接地,以确保电气安全。4、照明:屏后应提供足够的照明,以便操作人员在进行操作和维护时能够清楚地看到设备和指示。5、标识和指示:在屏后应设置清晰的标识和指示,以帮助操作人员正确操作和识别设备。6、紧急出口:在必要时,屏后应设置紧急出口,以便在紧急情况下...
当低压
配电装置
成排布置时,配电屏
长度
最小
超过
( )
m时
,屏后面的通道应设...
答:
【答案】:B 根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第4.7.3条规定,当成排布置的
配电
屏
长度大于
6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15
m时
,应增加出口。
一般
配电
室的尺寸是多少?
答:
当
长度超过
60
m时
,应在中间增加一个门,门均应向外开,并应装弹簧锁。相邻配电室之间如有门时,此门应能向两个方向开启。装设充油电气设备的房间内的总油量为60kg及以上,且门开向不属
配电装置
范围的建筑物内时,其门应为非燃烧体或难燃烧体的实体门。以上内容参考 百度百科- 配电室 ...
配电装置的长度大于6米
,其柜(屏)后只配了一个出口,会有什么后果?_百度...
答:
当有问题时,人员疏散时间长,可能造成严重后果。
工业电气设计中各
配电
房如何布置?
答:
⑤长度大于7m设两个出口,并布置在两端,长度大于60
m时
,宜增添一个出口;
配电装置的长度大于
6m时,柜后通道应为两个出口。⑥配电室裸带电部分上方不应布置灯具,必须布置时,水平净距应大于1m,不得采用吊链或软线。2、低压室 ①配电室长度超过7m,应设两个出口,并在两端,成排布置的低压配电屏...
配电装置
室内任一点到房间疏散门的直线距离不应
大于
下列哪项值...
答:
【答案】:C 根据《高压
配电装置
设计规范》(DL/T 5352—2018)第6.1.1条规定,主控制楼、屋内配电装置楼各层及电缆夹层的安全出口不应少于2个,其中1个安全出口可通往室外楼梯。当屋内配电装置楼
长度超过
60
m时
,应加设中间安全出口,配电装置室内任一点到房间疏散门的直线距离不应大于15m。
2022
配电
室国家规范要求
答:
当
配电装置的长度大于
7
米时
,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米。配电室日常维护注意事项:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电的起止...