消防通风排烟系统风量调试之前,
先应对风机单机试运转,运转应不少于2h,单机试运转合格后,方可进行联动调试工作
。核对通风机、排烟机等设备的型号、规格是否与设计相符;检查防排烟系统柔性短管的制作材料是否为不燃材料。检查地脚螺栓是否拧紧、减振台座是否平整,皮带轮或联轴器是否找正。检查电机及有接地...
浅谈
防排烟
系统的设计与施工?
答:
防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道的系统
;排烟系统采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外的系统。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟...
消防
排烟
怎么测试
答:
消防
防排烟调试
,首先要确定消防防排烟系统的结构,包括烟雾探测器、排烟风机等,接着要检查排烟系统的管道、报警器,以及排烟风机的工作状态,并确保每一个部件都工作正常。然后,检查烟雾探测器和报警器的连接状况,以及报警器的声音和亮度是否正常。最后,按照技术规范,进行现场调试,确保系统的安全性和...
消防
排烟
防火阀与排烟风机及消防联功
调试
答:
风机:加压风机、
排烟
风机、补风机控制柜应有24V起停接点,并有一对一反馈信号无源接点。风机电源具备互投功能。 防火阀:70℃防火阀与280℃防火阀上应有反馈信号接点。 正压送风口:280℃防火排烟阀应有24V线圈接点及反馈信号无源接点。消防排烟控制顺序为:任一防烟分区失火,所有平时通风换气机(排烟...
通风系统工程该如何
调试
答:
系统安装完毕后的
调试
工作是通风空调工程施工中的关键工序,是考核空调区域的温湿度、气流组织等情况是否能达到设计参数和满足生产工艺要求,检验工程设计质量和施工质量的重要环节。尤其
防排烟
系统关系到整个建筑的使用功能与安全,是建设项目能否顺利交付使用的前提。本人根据多年调试经验,结合天津地铁一号线南楼...
防排烟
风管系统
调试
时所有阀门要全部打开吗?
答:
当然要打开,如果风阀都关闭了你怎么
调试
!是消检吗?还是自己调试,如果是消检有两个方案:一是将末端风口百叶完全打开,其它的风口关闭或半关闭,这样或许能通过检验;二是将风机加大。
通风工程
调试
技术要点?
答:
通风空调工程是现代建筑中一个必不可少和十分重要的系统,它包括冷热源、水系统、风系统、机械通风和
防排烟
等系统。系统
调试
是通风空调工程施工中的关键工序,是检验工程设计质量和施工质量的重要环节,其优优劣会直接影响到建筑的使用功能和使用效果。本文根据多年调试经验,结合上海浦东国际机场一期航站楼...
消防
排烟
系统上防火阀、防火调节阀、排烟防火阀、排烟防火调节阀、防...
答:
7 多叶排烟口:这种设备是用在
防排烟
系统中了,它的功能等同于“排烟阀”,但它的执行器安装在阀体内的一端,外边设有铝合金百叶面板,面板上有一检修门,以方便操作和
调试
阀门。功能:平时常闭;DC24V电信号打开;手动复位;手动打开;带联锁装置;8 多叶送风口:结构及功能完全和“多叶排烟口”一...
防排烟
系统试运转及
调试
规定?
答:
1.
防排烟
系统在安装完毕投入使用前,必须进行系统的测定和
调试
。2.系统调试所使用的测试仪器和仪表,性能应稳定可靠,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求,并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。3.系统调试,应由施工单位负责、监理单位监督,设计单位、与建设单位参与和配合。系统调试的实施...
消防风机控制器联动怎么接线?
答:
4、双速消防
排烟
风机的控制原则:我们双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法,调速基本
原理
通过 改变电机定子绕组间的连接方式,使其改变极数以达到调速目的,低速工作时为△(或Y)方式,高速工作时为YY方式.风机电控箱所配的断路器、保护装置及其 他电器元件,必须按风机额定容量正确合理选配.5...