33问答网
所有问题
当前搜索:
防火门卷帘门控制器接线与
防火卷帘门
的
接线
方法?
答:
1、U、V、W为电机线,提供电压给电机使用。2、W是温感接入线,Y是烟感接入线,烟温感端子需连接公共端才能使用。3、XJ是下降端子、SJ是上升端子、TJ是停止端子,这几个端子主要连接手动
控制
按钮盒使用。4、K为上位反馈、G为下位反馈,这两个端子主要连接消防控制模块,用于反馈
防火卷帘门
的上升和下...
防火卷帘门
的
接线
方法?
答:
如
防火卷帘门控制器接线
图所示:1、U、V、W为电机线,提供电压给电机使用。2、W是温感接入线,Y是烟感接入线,烟温感端子需连接公共端才能使用。3、XJ是下降端子、SJ是上升端子、TJ是停止端子,这几个端子主要连接手动控制按钮盒使用。4、K为上位反馈、G为下位反馈,这两个端子主要连接消防控制模块...
防火卷帘门安装方法
防火卷帘门控制
箱
接线
图
答:
防火卷帘门
安装方法1、门框画线在安装防火卷帘门时,首先要在需要安装的门框位置画上线,然后将尺寸的大小表明,找工作人员设计出合适的电动卷帘门,这里值得注意的一点是框内高度比门扇的高度要高一点点。按设计型号,查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。量测产品各部位基本尺寸。检查...
防火卷帘门控制器
怎样
接线
?
答:
1. 本
控制器
中停延时时间出厂时已设置为30秒,如需更改,可在调试步骤第2步后按“上升”键,此时控制器蜂鸣器会发出报警声(
卷帘
不会动作),并开始计时,当到达所需时间后按“停止”键,这段时间就是新的中停延时时间,中停延时时间调整完毕后,再继续第3步骤。2. 以上调试步骤也可通过控制器主控制板上的“上升”...
防火卷帘门控制器接线
方法
答:
1 联功控制方式两侧均要装烟温感,要
控制卷帘
的下降,详见GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范,4. 5m~5m内应设置不少于2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器,在控制中心可以知道是否火被隔断:任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动
控制防火卷帘
下降到楼板闹,防火分区...
消防
卷帘门控制
电路是怎么
接线
答:
1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气
控制
箱边;3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50MM,以免磨擦;4、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;5、根据消防管理规定,
防火卷帘门
为消防专用...
一个消防
卷帘门
接几个模块,是什么模块啊,亲,该如何接呢,
答:
也可以用两个单输入、输出模块,成本稍贵一些)如没有中停,也就是一步降,那么一个单输入、输出模块就可以了。2、连接方式:一般厂家的模块都需要接2根信号线,2根24V电源线。模块的动作常开点用于控制
卷帘门控制
箱中停或下位。模块的底座、卷帘门控制箱都有说明书具体看一下就知道怎么
接线
了。
防火卷帘门
跟消防
控制
模块
接线
怎么接,是有源还是无源
答:
如图,说明书讲解的很详细了,有源
控制和
无源控制都可以使用,根据现场和模块的情况自行选择。当SW1、2、3的拨码开关在ON位置时,采用无源常开信号作为
卷帘门
的迫降控制信号;当SW1、2、3在OFF位置时,采用有源输出作为卷帘门的迫降控制信号。
防火卷帘门控制
箱24v与信号线接哪里
答:
防火卷帘门控制
箱里表示得很清楚,外面接入消防模块,排烟防火阀应只接四芯,信号线黄色正、白色负,常开兰正、负黑,不用接电源的。卷帘门电控箱本身工作需要DC24V电源所以其必须具备DC24V电源,这样就不需要报警系统向其提供有源问启动信号(即DC24v电源)。
防火卷帘门
火警用什么模块,如何
接线
答:
gST-LD-8303控制模块
和防火卷帘门控制
箱主要有两种
接线
方式:常开检测线和常闭检测线,输入模块如果设置为“常开检查线”状态输入。模块的输入端(从模块)将应该是4.7kΩ终端电阻并联,输入模块如果设置为“常闭检查线”状态输入模块输入行结束(远离模块方面)必须4.7k系列Ω终端电阻。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火卷帘门电机接线端通着吗
防火卷帘门手动盒接线图
防火卷帘门控制器接线图
卷帘门手动控制原理配线
防火卷帘门的按钮盒接线规格
卷帘门烟感接线
防火卷帘门总线启动接那里
松江9501防火卷帘门接法