防火卷帘门火警用什么模块,如何接线

如题所述

使用GST-LD-8303控制模块。

gST-LD-8303控制模块和防火卷帘门控制箱主要有两种接线方式:常开检测线和常闭检测线,输入模块如果设置为“常开检查线”状态输入。

模块的输入端(从模块)将应该是4.7kΩ终端电阻并联,输入模块如果设置为“常闭检查线”状态输入模块输入行结束(远离模块方面)必须4.7k系列Ω终端电阻。

扩展资料:

注意事项:

1.检查导轨是否和防火卷帘门的门扇门变形卡住了,手动按钮是否被锁定后,电气控制箱的指示灯是否正常,这个箱子是否完好,油漆脱落和其他外观缺陷是否存在,如果有任何异常,及时删除和维护。

2.操作按钮使防火卷帘门门向上或向下,看到防火卷帘门门,百叶窗的过程中身体的位置是否自动停止,如果没有自动停止,应及时手动停止,同时调整防火卷帘门极限位置,直到防火卷帘门停止,然后重新测试。

3.打开防火卷帘门控制箱,按下向上按钮,观察防火卷帘门是否向上运行,按下向下按钮,确认防火卷帘门本体是否向下运行。如防火卷帘门按钮方向与门体运行方向不一致,应及时查明原因并排除。

4.用点燃的卷烟等物品模拟防火卷帘门冒烟动作,确认防火卷帘门自动装置是否发出报警信号,防火卷帘门是否两次自动滑动直到门完全关闭等一系列动作正常运行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21

使用GST-LD-8303控制模块。

GST-LD-8303控制模块与消防卷帘门控制箱的接线方法,主要有两种方法:常开检线和常闭检线。

1、模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻。

2、模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。

第2个回答  2012-05-09
这个模块都是在防火卷帘控制箱里面,跟消防的报警线路联动。这个都是防火门厂家负责跟消防联系接线、联动调试的。含在合同范围内。本回答被网友采纳