33问答网
所有问题
当前搜索:
隧道接地电阻测试
隧道
综合接地的
接地电阻
怎么测量,用钳形接地电阻仪
答:
ETCR2000系列钳形
接地电阻测试
仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极:你好,钳形接地电阻测试仪一般我们见得多的是华天电力的ETCR2000系列钳形接地电阻测试仪。 ETCR2000系列钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为ETCR2000系...
隧道
综合接地的
接地电阻
怎么测量,用钳形接地电阻仪怎样测量?
答:
首选用
接地电阻测试
仪,用经过效验合格且在有效期内的。钳形接地电阻仪也可以测,但是感觉不是很准了,测量方法很简单:用钳形表的钳夹住
隧道
综合接地的干线扁铁(或接地母线电缆),然后就可以读数了。一般是在隧道口的。
高速铁路
接地电阻测试
问题。用的摇表
测试隧道
内的接地电阻,结果出现...
答:
电阻
的刻度盘是反的,左边电阻最大
浅析公路
隧道
机电设备的防雷
接地
设计|防雷接地工程
答:
隧道
内的各种机电设备(如射流风机、照明配电箱、电缆线槽等)可根据其后期具体安装位置在隧道土建施工时各预埋一40*4扁铁,此扁铁再与两侧电缆沟底的隧道本体接地网焊接牢固,形成可靠接地。隧道开挖形成后,需对隧道本体接地网进行电阻测量,若实测
接地电阻
不满足≤1欧姆的要求,则还需在隧道进、出洞口外各增设一套重复接...
高铁
隧道接地电阻
值规范要求是多少
答:
1欧姆以下,高铁规范有规定,全线标准是统一的
铁路
隧道
综合
接地
介绍?
答:
利用自然性毛刷(不可用塑胶毛刷)及布轻挖轻拭除去。否则冷却时则愈硬,愈难清除。④接地棒的口径小于熔模口径者,很容易使铜水泄漏不能保证熔接质量,此时利用铜带包扎接地棒的末端予以补救。(2)、施工过程控制
接地电阻
的
测试
单位选择有资质的单位进行。如前段电阻测量值经推算不能满足设计要求时,...
地铁
隧道
内配电箱
接地
要求
答:
地铁
隧道
内配电箱接地要求有
接地电阻
要求低和接地线材质要求高,具体要求如下:1、接地电阻要求低:为保证设备的安全稳定,接地电阻一般要小于4欧姆。2、接地线材质要求高:一般采用裸铜线或者电解铜线。
铁路
隧道
中,
接地
端子
电阻
过大后期怎么处理?
答:
处理方法:1、采用在水沟底部钻孔,深孔穿过仰拱砼底板进入岩层,孔内降阻剂埋入
接地
模块,模块端头连接到扁钢;2、采用在水沟底部钻孔,深孔穿过仰拱砼底板进入岩层,孔内埋入镀锌钢管,降阻剂回填密实,钢管端头焊接钢筋连接到接地扁钢;3、垂直二衬边墙打孔,穿过初支进入岩层,孔内加降阻剂埋入接地...
电力
隧道
需要的试验和检测仪器设备有哪些?谁能帮忙把型号规格产地都列出...
答:
数字万用表 接地,绝缘电阻测试仪 数字式交直流钳型表 数字式泄漏电流钳形表 绝缘,导通测试仪 高压兆欧表 低压兆欧表 绝缘测试仪 钳形
接地电阻测试
仪 回路阻抗测试仪 漏电流记录仪 安规测试仪 相序表,相位检测仪 网络测试仪 在线电力质量测试仪 电力质量分析仪 ...
隧道
内变压器怎么做降阻
接地
?
答:
(1)变压器接地线
接地电阻
升高,同时伴有相线绝缘损坏而接地,例如,B相接地,这时变压器接地线中将有一个电流流过,B相电压加在大地和接地电阻上,当接地电阻越大,那么接地电阻上的分压就越大。这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,如果接地电阻足够大,那么...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
隧道测接地钢筋电阻
接地电阻测量仪开路试验
铁路桥梁接地电阻怎么测
接地电阻测试开短路测试
电缆隧道接地电阻测量方法
地线4欧姆怎么测量
铁路隧道接地电阻要求
对地阻抗怎么测量
水电站接地电阻测试规范