隧道的环向和纵向
隧道
防水板铺设要求介绍?
答:
4、两幅防水板的搭接宽度不应小于100mm。5、
环向
铺设时,先拱后墙,下部防水板应压住上部防水板。6、防水板之间的搭接缝应采用双焊缝、调温、调速热楔式功能的自动爬行式热合机热熔焊接,细部处理或修补采用手持焊枪,单条焊缝的有效焊接宽度不应小于10mm,焊接严密,不得焊焦焊穿。7、防水板
纵向
搭接...
岩土专业知识:断层
及
破碎
隧道
答:
超前小层管管径根据钻孔直径选择,一般选用φ42~50mm的直热轧钢管,长3.5m~5.0m,外插角10°~20°,管壁每隔10cm~20cm,交错钻眼,孔口150cm段不钻孔,眼孔直径6mm~8mm,采用水泥砂浆或水泥水玻璃浆液灌注,导管
环向
间距30mm~50mm,
纵向
两组导管间水平搭接长度不小于1.0m。 1.3断层出露于地表沟槽,具
隧道
为浅埋...
隧道
超前小导管注浆施工安全要点有哪些
答:
施工要点:1.超前小导管直径应按设计要求选用和加工,长度应满足设计要求,纵向搭接长度应不小于1.0m。和钢架联合支护时,应从钢架腹部穿过,尾端与钢架焊接。超前小导管沿
隧道纵向
开挖轮廓线向外以10°~30°的外插角钻孔,将小导管打入地层。亦可在开挖面上钻孔将小导管打入地层,小导管
环向
间距宜为...
高速公路
隧道
排水应满足哪些要求
答:
应在隧道下设防寒泄水隧洞。(3)隧道衬砌外排水设施设置要求: ①在衬砌两侧边墙背后底部应设沿
隧道的纵向
排水盲管(沟),其孔径不应小于 80mm; ②沿衬砌背后
环向
应设置导向盲管,其纵向间距应≥20m,遇水量较大时,环向盲管应 加密,对有集中水处,应单独设竖向盲管,盲管的直径应≤50mm; ③...
高速铁路
隧道
病害产生的原因及预防?
答:
2.2
隧道
渗漏水现象 高铁隧道采用的是全包防排水设计,二衬砼与初期支护之间用土工布和防水板完全隔离,防水板的接长采用热熔焊接,并要求做气密试验。在两板二衬砼的施工缝处,设置
环向
止水带,在二衬砼和仰拱之间,设置纵向止水带。防水板与岩壁之间设置环向盲管,将岩层之间的水导入拱脚处
的纵向
排水管内,纵向排水管...
哪位大侠能帮我介绍一下,盾构施工中管片和管片连接螺栓是什么?有什么...
答:
将各管片组合在一起,形成管道,这种设计成一种直线形或者有一定弧形的紧固连接件,就是管片螺栓。管片螺栓分为
环向
、纵向。有的设计中环
向和纵向
规格一致。有的设计中环向和纵向采用两种规格,甚至两种强度等级。一般而言,环向管片螺栓的长度长于纵向管片螺栓。
怎么在
隧道
图纸上算出锚杆和钢支撑一榀数量
答:
系统锚杆算量根据
纵向
间距计算,一般锚杆纵向间距与钢支撑相同,比如纵向间距1.2米!
环向
数量一般根据图纸上画出来的数量直接数,并计算用延米数,或者根据环向弧长除以环向间距计算也行。锁脚锚杆计算根据图纸的文字说明,比如在每个钢支撑节点处有两根或四根,计算总共多少个节点。然后就是一般锁脚锚杆会...
粘性地层地铁盾构
隧道
管片结构力学特征研究?
答:
从上述可以得出:粘性地层特定条件下,管片衬砌受盾尾注浆压力及浆液硬化后形成的包裹层等因素的制约,盾构管片环托环后在一定范围(本文认为15环左右)内施工时,作用在该管片环上的土压力值为注浆压力和土压力的叠加值,当施工范围达到一定距离(本文认为60环)以后,随着注浆压力起;在
隧道纵向
衬砌环通过具有一定径向抗剪...
隧道
支护类型中导管的中心间距是什么
答:
1. 超前小导管
环向
间距。环向间距宜为30cm-50cm,外插脚10°-15°。2. 导管长度应大于2倍循环进尺,宜为3.5-5米,搭接长度大于1米。3. 应与钢架构成联合支护。
地铁盾构
隧道
管片配筋型式探讨?
答:
在一衬砌圆环内,具体考虑
环向
接头的位置和接头的刚度,用曲梁单元模拟管片的实际状况,用接头抗弯刚度来体现环向接头的实际抗弯刚度。错缝式拼装时,因
纵向
接头将引起衬砌圆环间的相互咬合作用,此时根据错缝拼装方式,除考虑计算对象的衬砌圆环外,将对其有影响的前后的衬砌圆环也作为对象,采用空间结构...