33问答网
所有问题
当前搜索:
高压开关手动合闸
综保上有跳闸
合闸
记录没有故障记录
高压开关
跳闸合闸后正常
答:
检查跳闸回路各条的电缆线的绝缘情况。综保上有跳闸
合闸
记录没有故障记录
高压开关
跳闸合闸后正常说明确实没有过流、短路等等继电保护故障,需要检查跳闸回路各条的电缆线的绝缘情况,跳闸tripping通过
手动
或自动控制或者通过保护装置将断路器断开。
高压
配电柜接地刀闸如何操作
答:
4)将断路器手车摇柄插入摇柄插口,顺时针转动手柄,约20圈,摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,二次插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。5)操作仪表板上合、分闸转换
开关
使
断路器合闸
送电,同时仪表板上绿灯灭红灯亮,合闸成功。⑵停电操作程序 1) 操作仪表...
高压开关
柜手车有几种位置,有人说有三种位置:工作、试验、断开。有的...
答:
高压开关
柜手车有两种位置为工作与实验。工作位置就指处于完全推入状态,这时候手车线路和触头是完全接上的,然后只要合.上断路器即可送电使用。用专业的说法就是:断路器处与热备用或着运行状态。试验位置即手车的线路和触头并没完全分开。这时候你可以做断路器开、关的操作,对系统都不会有影响,属于...
隔离
开关
与
断路器
在
高压
线路中配合使用,
合闸
顺序是什么?
答:
隔离
开关
都没有保护功能,也没有灭弧能力,所以应当在
断路器
接通回路之前合上,而断路器有保护装置,也有灭弧能力,一旦合在故障回路上,断路器的保护会立即动作断开回路。所以断路器在最终作为接通回路使用 所以隔离开关与断路器在
高压
线路中配合使用,
合闸
顺序是:第一步;检查隔离开关是否有接地(接地刀,...
这是
高压
配电房的低压
断路器
,请问怎么操作
答:
这是ABB生产的低压智能
断路器
也叫万能断路器或者框架断路器;断路器的面板上红色、绿色按钮左边的把手是
手动
储能把手,有电时直接仪表室面板上有断路器的分
合闸
指示灯和分合闸按钮进行分合闸操作,没电时需要手动储能后按断路器面板上的分合闸按钮;分闸时按下断路器面板上的红色按钮或者仪表室上面的分闸...
35kv户外真空
断路器
结构特点是什么?
答:
结构特点:1.可靠的手动分闸装置; 2.可靠省力的
手动合闸
装置;3.明显可见的分合闸指示; 4.IP64防护等级的航空接插件;5.陕西西电
高压开关
有限公司提供独特设计的手动合闸技术,可满足常规与非常规状态下的关合功能.它的速度满足IEC62271-100及同 类GB1984-2003的标准要求。该技术的出现,弥补了永磁机构...
...3.4.2将
高压
柜手车
开关
摇至工作位置。 3.4.3合上高压柜开关。_百度...
答:
2、变压器现场准备好以后,人员撤离,进入配电室进行操作,须先将
开关
柜中的
断路器
由试验位置推进到工作位置(试验位置主回路未接触),确认状态后等待
合闸
。如果将断路器先合闸再推进到工作位置,则会引发燃弧事故,炸毁开关柜。当然,电气机械的联锁已经杜绝了这种情况的发生。3、合上断路器,负载回路整个...
高压
隔离
开关
高压隔离开关的作用
答:
在操作隔离
开关
时,应该注意操作顺序,停电时先拉线路侧隔离开关,送电时先合母线隔离开关,而且在操作隔离开关前,先注意检查
断路器
却实在断路位置后才能操作隔离开关。1.合上
高压
隔离开关时的操作:(1) 无论用
手动
传动装置或用绝缘操作杆操作,均必须迅速而果断,但在
合闸
终了时用力不可过猛,以免损坏...
简述
高压
接地
开关
的操作过程?
答:
高压
接地
开关
的操作过程是:1、按规定填写高压停电工作票。2、根据停电工作票的要求,填写高压倒闸操作票,并经过有关负责人签字认可。3、操作人员必须由两个人共同完成。4、操作人员手持操作票,到指定地点以后,仔细核查需要停电的间隔。5、核准间隔以后,一个人唱票,一个人一边复诵一边操作。6、先确认...
如何查找
高压开关
柜的故障
答:
高压开关
柜常见故障表现形式主要有正在运行设备突然跳闸和电动
手动
不能分
合闸
。高压开关柜常见故障类型可分为电气故障和机械故障两类。电气故障可以分为电动不能储能、电动不能合闸、电动不能分闸等。 一、高压开关柜在运行中突然跳闸故障的判断和处理 1)故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、...