柜手车有几种位置,有人说有三种位置:工作、试验、断开。有的...
答:
高压开关
柜手车有两种位置为工作与实验。工作位置就指处于完全推入状态,这时候手车线路和触头是完全接上的,然后只要合.上断路器即可送电使用。用专业的说法就是:断路器处与热备用或着运行状态。试验位置即手车的线路和触头并没完全分开。这时候你可以做断路器开、关的操作,对系统都不会有影响,属于...
高低压
开关
柜中为什么安一个接触器还安一个
断路器
,分
合闸
是是怎样一个...
答:
低压
开关
柜中的
断路器
具有很强的开断电流能力,但不能频繁操作,所以负责开断回路的故障电流;而接触器虽然不能开断很大的故障电流,但是允许30万次以上的操作频率,所以负责回路的操作。在
高压
回路中由于频繁操作的负荷较少,使用断路器后,一般就不再使用高压接触器了。除非如轧钢厂那样需要频繁操作的...
拉闸顺序是怎样的?
答:
停电拉闸操作必须按照真空
断路器
(
开关
)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电
合闸
操作应按与上述相反的顺序进行。
高压
隔离
开关
高压隔离开关的作用
答:
在操作隔离
开关
时,应该注意操作顺序,停电时先拉线路侧隔离开关,送电时先合母线隔离开关,而且在操作隔离开关前,先注意检查
断路器
却实在断路位置后才能操作隔离开关。1.合上
高压
隔离开关时的操作:(1) 无论用
手动
传动装置或用绝缘操作杆操作,均必须迅速而果断,但在
合闸
终了时用力不可过猛,以免损坏...
综保上有跳闸
合闸
记录没有故障记录
高压开关
跳闸合闸后正常
答:
检查跳闸回路各条的电缆线的绝缘情况。综保上有跳闸
合闸
记录没有故障记录
高压开关
跳闸合闸后正常说明确实没有过流、短路等等继电保护故障,需要检查跳闸回路各条的电缆线的绝缘情况,跳闸tripping通过
手动
或自动控制或者通过保护装置将断路器断开。
高压
隔离
开关
高压隔离开关的作用
答:
在操作隔离
开关
为何只能在手车置于试验位置时才能就地
合闸
答:
为了防止误操作而设置的。因为在运行位置上,只能由程控系统或者在控制室内进行操作,如果在现场能够操作的话,万一有检修人员误动作,就会造成较大损失。所以当
断路器
在运行位置时,一般不允许就地
合闸
,但是考虑到现场发现设备有问题,能够马上处理,所以有些
开关
柜上有事故按钮,能够就地停机。
...3.4.2将
高压
柜手车
开关
摇至工作位置。 3.4.3合上高压柜开关。_百度...
答:
2、变压器现场准备好以后,人员撤离,进入配电室进行操作,须先将
开关
柜中的
断路器
由试验位置推进到工作位置(试验位置主回路未接触),确认状态后等待
合闸
。如果将断路器先合闸再推进到工作位置,则会引发燃弧事故,炸毁开关柜。当然,电气机械的联锁已经杜绝了这种情况的发生。3、合上断路器,负载回路整个...
高压
隔离
开关
可以进行哪些操作?有没有人知道的?
答:
高压
隔离
开关
没有灭弧能力,故严禁带负荷进行拉闸和
合闸
操作。必须在油开关切断负荷以后,才能拉开隔离开关。反之,在合闸时,应先合隔离开关,合闸之后再接通油开关。按规程规定,高压隔离开关允许进行下列各项操作:(1) 开、合电压互感器和避雷器;(2) 开、合闭路开关的旁路电流;(3) 开、合母线及...