12kv
高压开关
柜是怎样互锁的
答:
开关
柜的外壳防护等级为IP4X,
断路器
室门打开后为IP2X。因断路器室的门与断路器的操作没有相互联锁,当断路器在工作位置需进行
手动
储能、合、分闸时,要把断路器室门打开,人与带电体间的防护等级只有IP2X,存在安全隐患。如果此时
高压
回路有相问或单相接地等故障时,断路器操作
合闸
就有可能造成人身安全事故。 解决这...
模拟
断路器
工作原理及其装置使用方法
答:
(2)本模拟
断路器
可以模拟分相操作断路器,也可模拟三相操作断路器,跳合闸阻抗选择为400欧、200欧、110欧任意选择,当模拟分相操作断路器时,其跳合闸输入端子分别为A合、A跳、B合、B跳、C合、C跳;当模拟三相操作断路器时,其跳合闸输入端子为三跳、三合。另外,面板上还设有
手动合闸
和手动跳闸...
手动
操作
高压开关
机械特性测试仪怎么操作
答:
手动
操作
高压开关
机械特性测试仪怎么操作 功能特点[/cente]◆适用对象:可测试各种国产(进口)真空、六氟化硫、油
高压断路器
,负荷开关、GIS接地刀闸开关、接触器、继电器、空气开关等。◆测试指标:可测试断路器时间、同期、弹跳时间(次数)行程、速度、操作电压、电流、动作电压、机械操作等各项数据、波形...
高压断路器
的储能电源开关是什么意思?
答:
高压断路器
的储能电源开关是带动储能机构压缩
合闸
机构的弹簧,使合闸机构弹簧产生一定的压缩能量,储能电机停止工作,备用于需要合跳闸时之用的开关。有些是自动储能的,当接通电源时储能开关就会自动储能。储能完毕就会断开触点。有些带有开关控制的可以选择
手动
储能和自动储能。 储能开关只是用于开关在失去外部...
高压
线路送电时
开关合闸
的那一瞬间产生大电流吗,为什么保护不会动作...
答:
高压
线路送电时
开关合闸
的那一瞬间产生大电流吗,为什么保护不会动作跳开开关?高压线路送电时开关合闸的那一瞬间产生大电流吗,为什么保护不会动作跳开开关?
高压开关
柜五防功能具体是指什么?
答:
高压开关
柜操作的五防通常指的是高压开关柜的“五防”或者变配电室的“五防一通”:1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器
合闸
状态不能操作隔离开关。)2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)3、防止接地开关处于闭合位置时...
停、送电倒闸操作的顺序是什么?
答:
停电拉闸操作必须按照真空
断路器
(
开关
)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电
合闸
操作应按与上述相反的顺序进行。
箱式变压器运行时接地
开关
是
合闸
吗?万能
断路器
什么情况要
手动
储能
答:
解除联锁情况下才可以将接地刀闸处于
合闸
状态,使
高压开关
下端到变压器段高压引线接地,以保障维修人员安全。万能断路器送电前要先储能,再按合闸按钮。有合闸储能和分闸储能的作用,
手动
储能是指在断电或其他能源的情况下还可以合闸操作,分闸前可以进行储备能源,以备合闸时的能源供应。
高压
配电柜上的保护
合闸
压板和保护跳闸压板
答:
在故障点未查明的情况下,运行人员再次
合闸
不能执行,任何人员不能复归继电器,一般用在
高压
回路,如果多次合闸跳闸,会扩大事故冲击电网。出口压板决定了保护动作的结果,根据保护动作出口作用的对象不同,可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本
开关
或联跳其他开关,一般为强电压板。启动压板...
高压
柜的二次控制线路的电源从哪里引出,从外部引出低压,这个低压是这 ...
答:
看情况了,要是110kv变压器的话那低压就是35kv或10kv,就不能用来做控制电源,要是低压变压器的话是可以用的,如10kv开关柜送电到10kv变压器然后直接从变压器的低压侧引一个电源过来就行,但只能用
手动合闸
操作,跳闸用电动跳!但是
高压开关
柜上一般是不会有低压电的,除非开关柜内部安装变压器了!