高压柜内熔断器
...和
高压
计量柜的作用,怎么两个
柜子
里面都装电压互感器和
熔断器
...
答:
1、压变避雷柜是“母线电压互感器柜”,里面就是一组电压互感器,一组
熔断器
,一组避雷器;熔断器是起保护电压互感器的作用,电压互感器是将高电压按比例变换成低电压的设备,通过它可以接电压表或电能表,观察电压是否正常和计量用电量,由于
柜内
有空间,为降低成本,一般将避雷器也放在内,其称为母...
想请问
高压
计量
柜内
二台电压互感器怎么要三个
熔断器
?
答:
高压
计量采集三相电压,计量方案采用3PT和2PT,各地有不同的标准。采用3台PT为“Y-Y”接线,即:3台PT一次侧的一端分别至一次
熔断器
A、B、C相,另一端相连至接地。PT二次侧接线同一次侧。采用2台PT为 "V-V"接线,即:2台PT一次侧的一端分别至一次熔断器A、C相,另一端相连至一次熔断器B相。
高压
pt
柜熔断器
的容量怎么计算
答:
回答:分析其反馈类型,确定是否位深度负反馈,是P还是N沟道,漏源级电位控制栅极电流,有差模抑制比CMRR时就好办多了,没有的话接一个滞回比较器用逻辑电路来解,接时最好接个滤波耦合旁路电容。 Dr.LRS
配电室
高压柜
二次侧
熔断器
熔断会有哪些现
答:
配电室
高压
柜二次侧
熔断器
熔断会有哪些 当高压一次侧熔断器熔断时,熔断相的电压会降低或降为零,可能出现下列现象:1、电压表电压会降低或降为零;2、电能表变慢或停转;3、装有低电压或失压的保护装置会误动或报警。
高压柜内熔断器
炸裂是什么原因?
答:
你好,需要检测这几项:
熔断器
是否定期做除尘保养 机房湿度检测一下、是否湿度过大 实测一下负载电流多大,是否超载 实测三项电压、电流是否平衡 熔断器是否经常开合、导致触点磨损接触不良 熔断器触点上是否缺硅油 都没问题应该就是质量问题了 希望你的问题能够得到解决 ...
高压
开关柜,电流速断保护动作,伴随合闸
熔断器
烧损,是何原因?
答:
可能原因:1.所带负载过大,导致继电器保护动作,防止因负载过大导致烧毁 2.所带负载
内部
存在短路现象,瞬间产生大电流,使
熔断器
烧毁。
导致真空接触器
高压
控制柜一次
熔断器
频繁烧毁的原因是什么?
答:
熔断器
保护短路电流故障是很有效的,保护最小过载电流比较难,选择熔断体时电流比较选大点。熔断器额定电流的选择◇ 熔断件熔管额定电流或大于等于熔体的额定电流。◇ 熔断件的额定电流应为负载长期工作的1.25倍。◇ 熔断器安装在三相封闭柜体中,或单只装绝缘浇铸的筒内,或三相装在封闭柜体中时...
高压配电柜
中
熔断器
的常闭点与常开点工作原理
答:
高压配电柜
中
熔断器
是没有辅助接点的,与熔断器可配套一个行程开关,当熔断器熔断撞击器弹出,碰到行程开关,开关常开闭合,常闭打开,发报警信号。
变压器容量500KVA,
高压柜
使用KYN28柜,电压互感器前面的
熔断器
该如何选择...
答:
电压互感器一次侧实际运行电流非常小,一次侧串入
熔断器
起限流和保护作用,通常电压互感器一次侧熔断器一般选择0.5A~1A,熔断时间应在1分钟以内。
进线
柜高压熔断器
配2个还是3个
答:
三个。因为装一个时熔断器烧坏还有两相通电,通常会烧坏用电器。断掉两相还可以保护电器不受损坏,所以进线
柜高压熔断器
配3个。熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。