答:
2、100kVA及以下变压器的高压侧熔断器熔丝为额定电流的(2-3)倍,5.77*(2-3)=(12-18)A,
所以可以选择15A左右的熔丝
。
100KVA变压器高压选
多少A的
熔丝
?
答:
可以选用10A的熔丝
。100kvA变压器高压(10kv)侧电流大约为0.058×100=5.8A
100KVA变压器高压选
多少A的
熔丝
?
答:
100÷17.32=5.77A,
选7~7.5A的熔丝
。
高压保险丝
多粗
答:
1、单台变压器容量在100KVA及以下的,高压侧按变压器额定电流的2~3倍选择
;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。2、常用熔丝规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。3、如果100KVA变压器选择溶丝,100KVA变压器额定电流5.77A,按变压器...
高压
侧
变压器熔丝
的选择
答:
高压侧熔丝的选择,应能保证在变压器内部或外部套管处发生短路时迅速熔断,熔丝选择原则:(1)容量在100kVA及以下的配变,
高压熔丝按2~2.5倍额定电流选择
;(2)容量在100kVA以上的配变,高压熔丝按1.5~2倍额定电流选择。低压侧漏电总保护器过流动作值取配变低压侧额定值的1.2倍并延时(延时时间...
变压器高低压
如何
选择熔丝
答:
100kvA
以上的
变压器
,
熔丝
的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;
高低压
侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。
不同容量的
变压器
如何
选择熔丝
?
答:
100kvA
以上的
变压器
,
熔丝
的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。低压侧,一般按额定电流选择。
高低压
侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位 选择配电变压器的一次、二次
保险丝
容量时,应按下列要求选用:(1)变压器一次保险丝是作为变压器内部故障保护用的。其容量应按变压...
100千伏安变压器
配多少
保险丝
我原来用的是10A,可变压器烧了,保险丝...
答:
100KVA配电变压器一次侧额定电流为:100*1000/1.732*10000=5.78A
100KVA变压器
一次侧
熔丝
按额定电流的2-3倍选择,应该选择5.78*2=11.56A至5.78*3=17.34A之间,选15A的熔丝较合适。变压器先烧还是10A熔丝先烧你是怎样确定的?我分析,如你所说的情况。当变压器内部有故障(如某相绕组绝缘老化...
配电
变压器
两侧
高低压
熔断器熔体选择原则是什么
答:
1、
100KVA
及以上配电
变压器高压
侧熔丝按高压侧额定电流的2~2.5陪选择,100KVA以下的配电变压器按1.5~2陪选择,最小不能低于3A。例如
100kVA的变压器
,10kV侧的额定电流约为100/(√3×10)=5.77A,如果是
高压熔丝
,100kVA以上的变压器,可按1.5~2倍的额定电来选用,考虑到您的负荷比较低,可选...
一台容量为
100kVA
的配电
变压器
,一、二次电压为10/0.4kV,请在额定电流分...
答:
10千伏电力
变压器
是按高压侧的额定电流值的1.5或2倍
选择选择高压
侧熔丝;低压侧的熔丝按低压侧的额定电流值来选择。那么 高压侧额定电流I=S/√3U=
100
/√3*10=5.77(A),5.77*1.5~2=8.655~11.54(A),按照熔丝规格最符合条件的
熔丝选
10A,但如果只有在15、50、100、150A选,那只能选15A...