33问答网
所有问题
当前搜索:
100kw380v用多大电缆
100
个千瓦要
用多大
的三相四线
电缆
?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。
100
千瓦的三相电流直接在200-250A,需要70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指
电缆线
在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
负荷
100Kw380V
铝芯
电缆多大
?
答:
根据上面
电缆
表建议使用70平方的铝芯电缆,因为一个千瓦需要2A的电流。
100
个千瓦
用多大
的铝
电缆
答:
需要25平方的
电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
100kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....
100
个千瓦要
用多大
的
电缆
,三相四线的_百度问一问
答:
亲,我会做,您稍等【回答】我的快捷回复是错的,很抱歉,请您谅解。我马上帮您编辑答案。【回答】亲,
100
个千瓦要用95平方毫米的
电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732*
380
*0.85)=178.75(安培)...
100
千瓦用电要
用多大电缆
?
答:
要看电压是多少,电压越高,电流越小(电压和电流乘积等于功率),一般的说,
380V
三相电每个千瓦电流在1.5安培(电热负载)至2个安培(电动机,电动机有功率因数和效率,电流就大一点),单相220V每个千瓦电流在4.5安培(电热负载)至6个安培(电动机负载),
电缆
的截面积要看电流大小来决定,可参考...
三相
100kw用多大
的
电缆
答:
三相四线制多为
380V
系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算:三相380V,
100KW
的电流 Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A 对照生产厂给出的“
电缆
载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知:截面积为3x70+1x35mm2的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,大于计算值...
100kw用多大电缆
?
答:
100KW
设备需要用70平方毫米的电线。根据公式P=√3*U*I*cosφ;I=P/√3*U*cosφ P:负载功率 U:电源电压 I:负载电流 cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性负载cosφ<1,电动机cosφ≈0.8)经过计算并查功率电线对照表后,100KW设备需要用70平方毫米的电线。
380V
的电负载是1000千瓦需要
多大
的
电缆
跟开关?
答:
380V
的电负载是100千瓦需要50平方的铜
电缆
跟250A开关(380电压1000kw不靠谱,应为
100kw
)。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=179A(功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选50平方的铜电缆安全载流量为191A,可满足要求。
380V100
千瓦需要
用多大
电线和空开 怎么算的
答:
三相电的功率因数以0.85计算。 功率/电压/根号3/功率因数
100KW
/
380
/1.732/0.85=178A。 空气开关可以按照负载电流的1.5倍选择,可以选择250A开关。
100
千瓦三相电需要
多大电缆
线
答:
三相
100KW
电 ,线路电流在263A多,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,263A电流,应该选择95平方毫米的铜芯
电缆线
。