100kw380v用多大电缆
100kw
(三相电)要
用多大
的
电缆
答:
380V
三相
100KW
负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯
电缆
或更大的型号这样比较安全。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,...
功率
100Kw380V
需要布
多大
的铜线?
答:
380V100KW
,按一个千瓦2个电流计算,就是200A,铜线按一平方承载4个电流计算,就是50平方。还要考虑启动瞬间电流高的问题,所以要用70平方的铜
电缆
。电流与电缆对照表
公司锅炉用,额定功率
100KW
,
380V
的电压。用多粗的
电缆
合适,求具体点,电 ...
答:
380V100KW
的用电电流不会超过200A,对于铜芯电缆来说,使用70平方的电缆就可以了,考虑到锅炉旁使用,可能环境温度比较高,所以考虑使用聚氯乙烯绝缘
电缆采用
95平方毫米的比较合适。可以使用型号为:
VV
0.6/1kV 3x95+1x50 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;或者YJV 0.6/1kV 3x70+1x35 铜芯...
100KW
设备需要
用多大
的
电缆
?急。
答:
100KW
设备需要用70平方毫米三芯铜电线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜
电缆
即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
100kw
(三相电)要
用多大
的
电缆
?怎样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。
380V
三相
100KW
负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯
电缆
或更大的型号这样比较安全
100kw
机器
用多大
的开关和电线比较合适?
答:
100KW
如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非
电缆
基本够用,距离远选择95平方铜电缆够用 大约需要用95mm2的电缆。三相四线分成220,总负荷
100kw
,要配200A的空气开关。1、三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。
380V
三相...
100
个千瓦要
用多大
的
电缆
,三相四线的
答:
100
个千瓦要用95平方毫米的
电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×
380
×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
如何选择
电缆
?
100KW
,
380V
,400米。
答:
经验公式:0.6平方/(千瓦*100米)铜线
100KW
,
380V
,400米。就要240平方铜
电缆
。也可以选用150平方铜电缆,只是线损大了点,约8%。电压也低了点,只有350V。
100kw
需要
多大电缆
,求计算方式,谢谢
答:
50平方的
电缆
。导线选择:根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。如果是三相
380V
的电压,100000/380/1.732=151.94A,70平方的电缆已经达到载流量极限了,建议要用95平方的电缆;如果是单相220V的电压,100000/220=454.55A,应该使用185平方的单芯...
100kw用多大电缆
,电流多大?
答:
在电学上,千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等。1000W/
380V
=2.6A*
100kw
=260A总功率260A左右,个人感觉单个最大设备在20kw以内线路在300米以内,建议采用3*120+2*50的
电缆
,如果300米以上建议采用3*150+2*70的电缆,100个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相四线的。 根据三相四线制功率计算公式: ...