公司锅炉用,额定功率100KW,380V的电压。用多粗的电缆合适,求具体点,电缆长度不是很长

如题所述

380V100KW的用电电流不会超过200A,对于铜芯电缆来说,使用70平方的电缆就可以了,考虑到锅炉旁使用,可能环境温度比较高,所以考虑使用聚氯乙烯绝缘电缆采用95平方毫米的比较合适。
可以使用型号为:
VV 0.6/1kV 3x95+1x50 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
或者YJV 0.6/1kV 3x70+1x35 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(交联聚乙烯绝缘耐温等级比聚氯乙烯要高)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-23
满打满算I=100000/380=263.16A,至少电缆的额定电流要超过263.16安,去店里问问就知道型号了。同时接线必须要用同一种金属线,额定电流也要超过263.1安,比如铜线接铜线,铝线接铝线都可以,如果用铜线接铝线,不管额定电流多大,绝对很快就会烧断(原电池原理)。追问

是铜的,能具体点帮我估算下,大概用多粗的吗

追答

之前电流算错了,建议还是问问卖电缆的,因为工作温度,铜的材质纯度,多股铜丝等都有影响,S==0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流152(A), S》30.4mm2,铜线升级算,50mm2.

第2个回答  2013-03-23
建议用3×70的铜芯电缆较合适。
第3个回答  2013-03-23
按算法30就够.你还要算起动的电流50就够用.
第4个回答  2013-03-23
看你怎么用了,是埋地还是架空追问

理地架空的都说下吧,要具体大概多少数值

追答

容量除以千伏数,商乘系数点七六。空气中铜线一般每平方5个电流,地埋适当加粗。55平方足够,但考虑到现在的线亏方,应加大一个等级,也就是75平方