33问答网
所有问题
当前搜索:
10平方铝线最大负荷
入户线
10平方铝线
够不够
答:
入户线
10平方铝线
够。入户通常为6平方铜线,安全载流量约36A,可
负载
感性
负荷
约6KW附近。而10平方铝线,在温度40度时的截流量是47A,可负载感性负荷在8到9kW左右。所以,入户线用10平方铝线是足够的。不过,使用铝线作为入户线接头一定要处理好,否则容易氧化。铝线耐氧化没有铜线高,最好不要在潮湿的...
10平方铝线
200米长,可以带多少千瓦?
答:
10平方铝线
在常温下不穿管的情况下的载流量约为50A。安全起见该导线的工作电流控制住40A及以下比较合适。在380v电路中一般每kw按2个电流算,所以10平方的铝线能带大约20kw的
负载
。在220v电路中一般每kw按4.5个电流算,这样的话10平方铝线能带大约9kw的负载。计算三相功率:P=√3UIcosφ 计算单相功率...
三相
10平方铝线最大负载
答:
10平方铝线最大
载流50A,使用三相电器最多可以使用20千瓦。电线长度如果超过50米的电压会下降,线路越长电压越低,电缆就要加大截面,否则无法使用
入户线
10平方铝线
够不够
答:
2.考虑到价格,
10平方铝线
的价格比6平方铜线贵,我们可以直接选择性价比更高的铜线来铺设进线。10平方的铝线可以用作入口线,但没有必要浪费它。3.如果选择进线,必须考虑其安全载流量。截面积越小,它的散热就越好。4.同时,我们还需要考虑到,如果电线的
负载
比较大,安装在电器上可能会导致电能的...
入户线
10平方铝线
够不够
答:
入户线安装非常重要,这关系到整个家庭的用电安全,如果入户线选择不好的话,会影响到家庭用电问题。那么,接下来为大家介绍入户线
10平方铝线
够不够。一、入户线10平方铝线够不够 入户线10平方铝线够,一般入户线6平方铜线,安全载流量约36A,能够
负载
感性
负荷
约6KW,而10平方铝线,在温度40度时截流量...
十平方
三相四线的铝芯电缆线的
最大负荷
是多少?
答:
十平方 铝线
截流量是41A,可载
负荷
23千瓦。电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品,广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的...
10平方铝线
能承受多大电流
答:
10平方铝线
能承受的电流大约为30安—50安。但是这个数值并不是绝对的,还受到其他因素的影响,比如长度、材料纯度、周围环境温度等。此外,铝线的电阻率比铜线要大得多,因此在相同截面积下,铝线所能承受的电流大约只有铜线的60%左右。因此,在选择电线时,需要根据具体情况来选择合适的导线材料和截面积...
10平方铝线
200米长,可以带多少千瓦大的电动机?
答:
10mm²铝质导线供电半径达到200米,供电半径有些过长,如果是单相供电,
最大
安全
负载
为5--7千瓦,如果是三相供电且三相均衡负载,那么线路最大安全负载为
10
千瓦左右。
10平方
铜线能承受多少千瓦?
答:
但实际应用中,应该使导线的载流留有一定的余量,建议10平方铜线载流不要超过50A,铝线不要超过35A。由此可知,在三相380v电源下,10平方电线可以带的阻性
负荷
的功率为:铜线35kw,铝线24kw, 如果负荷是电动机,则10 平方铜线可带22kw以下电机,
10平方铝线
可以接18.5kw以下电机。相关标准 1、外观标准...
380V
10平方铝线
200米
最大
能带动多少千瓦 电机 空调等
答:
三相380V电路,
10平方铝线
200米
最大
能带动15千瓦 电机、 空调等。1、20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m。2、电压降设为30V,可用电流I=30*10/0.0283/200/1.7=31A。3、 电机 空调等功率因素取0.8。4、
负载
功率为350*31*1.732*0.8=15034W=15KW。