33问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦380v电机配多大线
11千瓦380v电机配多大
铜线
答:
2.5平方毫米的铜线。根据电流计算公式:电流=功率/电压/功率因数/电流折扣,电流=功率/(根号3×电压×功率因数)=18.5A(功率因数假设为0.8)。根据这个公式,
11千瓦电机
的电流约为21A。1平方毫米铜线可以承受的最大电流是6-10A,为保证稳定运行并留有一定的富余量,选择2.5平方毫米的铜线是比较...
11千瓦380v电机配多大线
?
答:
十一千瓦380伏电机
,它的电流是22个电流左右,22个电流大约需要,六平方的铜芯线就可以或者六平方的铝芯线也可以,如果距离很长的情况下,可以考虑使用十平方的电线
380V的电机
怎么选电缆?如11kW需要
多大
的电缆线,50米内的。
答:
【算一算你家装修要花多少钱】
1、一般应该选择7平方的铝电缆或者是4平方的铜电缆
。若要计算380V的电机所需使用的电缆平方数的话,则应该根据公式P=1.732UICOSφ来进行计算,其中COSφ是指功率因数,一般取数值0.8。2、假如380V的电机功率是11kW的话,那么通过公式可知电流I=11除以(1.732乘0.38...
11千瓦
三相
电机
应该用几平方的电缆啊?
答:
额定功率=11kW,单相电压=220V,功率因数=1,额定电流=50A,
可选电缆:10mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线
,推荐载流量65A,相应功率11.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为11.6m;6mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率10.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为7.5m;10mm²...
.一台
电机
功率
11千瓦
,
380V
,额定电流22.2A,频率50赫兹,请问需要
多大
线材...
答:
一般取经验数据是:2.5平方毫米铜电源线的理论载流量--28A。4平方毫米铜电源线的理论载流量--35A。6平方毫米铜电源线的理论载流量--48A。但是还要看你使用的具体场合,及供电距离,距离远的话要考虑线路压降,环境恶劣(高温、日晒等),是否穿管,
电机
是否频繁启动等,都要打一个系数。
11千瓦380伏电机用
几平方线?
答:
11千瓦380伏电机
需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ,所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆...
请问11kw
电机
要
用多大
的线和开关
答:
11KW的
电机配多大
的交流接触器,和多大的导线 220v的电压每
千瓦
电流约为5A,11KW约为55A。
380V的
电压每千瓦约为2A,11KW约为22A。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,
380v
电压选用4平米...
11千瓦380v电机配多大线
?
答:
11000=√3x
380
xIx0.85 I=11000÷(1.732x380x0.85)=19.663(A)电流密度按每平方毫米6A计算 导线截面积=19.663÷6=3.277(平方毫米)500
V
及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:4平方毫米——39A左右15
千瓦电机
估算30A是正确的,4平方电缆配置合理...
11千瓦380v用多大
电缆
答:
11千瓦380v
需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。由三相
电机
公式得:P=1.732UIcosΦ所以功率11kw的额定电流。I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。电机...
11千瓦
的
电机用
多粗的电源线
答:
在三百八十伏的电源上使用的
十一千瓦电动机
,电流是二十二安左右,线长在五十米左右,可以选择四平方毫米的国标铜线或六平方毫米的铝线。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11kw380v用多少平方线铜线
11kw380v用多大电缆和空开
11千瓦三相电用多大电缆线
11kw380v电机用多大电缆
380伏11千瓦电机配多大电缆
11千瓦的电机用多大的电缆
电机用多大的线怎么算
三相电机11千瓦用多大平方线
11个KW的电机用多大的电缆