33问答网
所有问题
当前搜索:
160A三相如何选择电表
如何选择三相160A
断路器
电表
和互感器的配套?
答:
1. 电表容量:电表的容量应该足够处理三相160A的电流
。通常情况下,建议选择一个稍微大一些的电表,以确保能够满足电流需求。一般来说,一个200A的电表应该足够满足要求。2. 互感器容量:互感器用于测量电流,因此其容量应该与断路器的额定电流匹配。对于三相160A的断路器,通常建议选择一个额定电流略大一...
三相线路总负载电流
160A
,现要求加装电表,问需配什么样的
三相电表
和匹配...
答:
采用200/5的电流互感器,配额定电流为1.5(6)A的
三相
四线
电度表
。
三相160A漏电断路器
多大负荷,配多大
电表
答:
3*220*
160
*0.8 可带84.48千瓦负荷 配3*380/220伏、5(150)安
电表
具体还是以负荷定 祝顺
160A
/3P的空气开关
怎么
配置
电流互感器和电能表
答:
电表
用1.5(6)A的,互感器用150/5的。
三相电度表
要
160A
要用多在的
电表
5互感器?
答:
三相三线电度表配2只200/5的电流互感器
,三相四线电度表要用3只200/5电流互感器。
...
160A的
接触器应该配好大的互感器和
三相
四线的
电表
答:
比较准确的计算,应按最大负荷电流来计算;粗略计算,可按150/5A来选。
160A
配多大的
电表
多少倍的互感器?
答:
配个10(6)A的
电表
,再配一个变比30倍的互感器就可以了
160A
断路器配多少安的
三相电能表
?
答:
50线直接表进不了,就算硬塞进去,表容易炸。得配互感器了。50线
160A
开关,200/5互感器,1.5(6)表。
380伏40个2000瓦功率的吹风机要多大的线,漏电开关跟
电表
答:
吹风机的电动机要是
三相
380V,它的额定电流大约在4A左右,要是40个电动机,总电流
160A
左右,可以
选用
380V/200A自动空气开关。电流互感器选用200/5,可以配置5A或者10A
电度表
,都能够满足需要。可以选用25或者35平方铜质导线。因为你的用电器不可以百分之百的工作。个人观点,仅供参考。
160A三相
四线
电表
有没有
答:
160A三相
四线电表没有,直通电表最大只有100A的,160A的电流需要安装电流互感器计量。
三相电度表
选型要求和注意事项:三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。
选择电度表
时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电表如何选择
三相四线电表规格选择
根据功率如何选择电表
三相100安电表最大负荷
三相电表选型
三相电表怎么选大小
三相电怎么看电表度数
三相电表60a带多少千瓦
三相四线电表怎么选