33问答网
所有问题
当前搜索:
3千瓦用多粗的铝线
功率
3
个
千瓦
、电压22Ov、距离5OO米、请问要配多少平方
的铝线
?
答:
3KW的
电流=3000/220=13.6A,R=0.0283*500*2/S=20/13.6,解得:S=19.2平方以上。查表,取25平方。
3kw
潜水泵,距离400米,电线走水里,电压380v,想
用铝线
,得用多大规格
答:
R=0.0283*400*1.7/S=U/I=30/3000/380/1.732/0.8,解得:S=
3
.7平方,取4平方
铝线
。
单相
3千瓦
电机
需要多粗的
电线?
答:
单相3千瓦电机需要4平方的铝电线
。由单相电机功率公式P=UIcosφ有:I=P/(Ucosφ)=3/(0.22X0.8)=17A(功率因数取0.8)根据口诀,电缆在10平方以下,安全载流量取每平方5A。所需的电缆平方数=17/5=3.4平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16...
3千瓦用
多少平方的电线
答:
单相电路中3千瓦选用2平铜线,
2.5平铝线
。因为单相电路的电压值为220伏,在已知电器功率为3000瓦的情况下,先带入电流计算公式:电流=功率/电压,得实际运行电流为3000/220=13.64安,然后查表可得2.5平铜线安全载流量为22.5安,2.5平铝线的安全载流量为20安,均能满足运行需求。三相电路的电压值...
3千瓦的
潜水泵三相供电,距离低压线终端500米左右,
使用
多大规格
的铝
芯...
答:
验算6mm²
铝线
△U=PL/CS=3X500/46X6=1500/276=5.4 电压损失=380X5.4=21V 验算10mm²铝线 △U=PL/CS=3X500/46X10=1500/460=
3
.26 电压损失=380X3.26=12V 电压损失百分数简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(
Kw
)L——输...
3千瓦
功率,600米距离要多少平方
铝线
?
答:
如果是市电220V,允许电压降为20V,则,R=0.0283*600*2/S=20/3000/220,故,S=23平方以上,取25平方
铝线
。
3千瓦
电机400米远
用多粗的铝线
?
答:
根据以上信息,我们可以通过计算来确定适合供应
3千瓦
电机
的铝线
的粗细。1. 计算电流:根据电功率公式,功率(瓦)= 电压(伏特) × 电流(安培),我们可以得到电流的计算公式:电流(安培)= 功率(瓦)/ 电压(伏特)。对于3千瓦(或3000瓦)的电机,假设电源电压为220伏特,则电流计算为:电流(...
3
个
千瓦的
潜水泵
要
多大
的铝线
答:
用四平方
的铝线
就可以了,但是也不要太长了,如果太长的话就很容易发热了,
三相电
3千瓦
5o来须多少平方
铝线
答:
2.5平方米。由于电压不同,因此
需要使用的
电线也会有所区别,对于
三千瓦
功率的电器,若电压在220v,而工作电流在13.6A左右,使用2.5平方的铜芯线就够了。
3千瓦的
电机用多大号
的铝线
答:
16和25mm²的乘以四,35和50mm²乘以
三
,70和95mm²乘以二点五。此处6A电流就需要大于1.2mm²
的铝线
,可以选择1.5mm²,但是裕量略有不足,可能会在启动或重载时出问题,建议选2.5mm²的铝线。如果用铜线可以比铝线小一个标号,即1.5mm²的铜线。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
3千瓦需要多少平方的铝线
三相40千瓦用多大铝电缆线
3千瓦用多少平方铝线
3千瓦用多少平方铝电缆
3千瓦负载300米要多大铝线
3千瓦电机用多少平方铝线
3kw三相电机要用多大的铝线
3千瓦用多少平方的电线
3kw三相电机铝线需几平方线