33问答网
所有问题
当前搜索:
35kv计量电压互感器接线方式
10KV电度表能用
35KV电压互感器
电压
答:
如只是短时间用是可以的.但要保证回路的
电压
相序和原来相序一致!
计量
肯定不对,但不准确可以用更正系数的办法更正.这个办法内部用用是可以的,但不能作为收费的依据!不然如别人不认可,你就有可能输理的
不同型号的继电保护测试仪操作什么区别?
答:
五、AC
电压
源提高输出电压 当电压超过测试仪各相输出电压时,可设置两相电压相位差为180°,输出电压为两相电压通道输出幅值之和。测试仪只能支持 240V 交流电压。六、关机程序 用鼠标点击界面左下角的开始-关闭。在弹出的对话框中选择确定关闭计算机。确认计算机已关闭后,关闭面板电源开关。关机时不要...
如何做配电柜的交流耐压试验
答:
在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的
电压
是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数。一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出...
电流互感器和
电压互感器
有什么区别?
答:
主要区别是正常运行时工作状态(工作原理)大不相同,主要表现为:1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;
电压互感器
二次可以开路,但是不得短路 2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以...
关于
电压互感器
电流
互感器 接线
的问题 !!
答:
不知道你说的互感器是高压的还是低压的啊?一般
35KV
以上
电压互感器
a的选择中性点接地,a接 A B C 相 n接地啊!da dn 接开口三角接。电流互感器串联到电路中就可以了,极性不要弄反了,一般S1和p1是同极性的,但二次不能开路。
35kv
电压互感器
一个总是烧A相另一个总是烧B相,开口三角都装有消谐装置...
答:
1.检查一下所有的端子都是断路吗?不用的端子保证不会短接.
电压互感器
端子不允许短接。2.检查接地线是否可靠。3.如果还是不行,检查该批电压互感器是否有质量问题,如果是油的,可以取油样检查 4.如果没有问题,可能是系统设计缺陷,只能提高电压互感器绝缘等级。
电能测量正确
接线
的基本要求是什么
答:
(1)接入中性点绝缘系统的电能
计量
装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接 入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止 逆单相电能表。 (2) 接人中性点绝缘系统的3台
电压互感器
,
35kV
及以上的宜采用Yy
方式接线
; 35kV以下的宜采用Vv方式...
互感器
的种类对比
答:
单级式
电压互感器
。一次绕组和二次绕组(根据需要可设多个二次绕组)同绕在一个铁芯上,铁芯为地电位。我国在
35KV
及以下电压等级均用单级式。串级式电压互感器。一次绕组分成几个匝数相同的单元串接在相与地之间,每一单元有各自独立的铁芯,具有多个铁芯,且铁芯带有高电压,二次绕组(根据需要可设多个...
请问
电压互感器
是做什么的?
答:
同时,使用
电压互感器
可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电流互感器的原线圈是用粗导线绕成,其匝数只有一匝或几匝,因而它的阻抗极小。原线圈串接在待测电路中时,它两端的电压降极小。副线圈的匝数虽多,...
电流
互感器
是如何工作的
答:
6.和电流
接线方式
:这种接线,将两组星形接线并接,一般用于3/2断路
器接线
,角形接线,桥型接线的测量和保护回路,用以反应两个开关的电流之和。五、电流
互感器
的准确度为保证
计量
和测量的准确性,保证保护装置动作可靠,正确,电流互感器必须达到一定的准确度。1.规定测量用电流互感器的准确度等级分为...