如何做配电柜的交流耐压试验

谢谢你的答案,我还想知道都有哪些器件需要单独耐压呀

在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数。

一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。


扩展资料:

由于电缆的电容量较大,采用传统的工频试验变压器很笨重,庞大,且大电流的工作电源在现场不易取得。因此一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。其输入电源的容量能显著降低,重量减轻,便于使用和运输。

初期多采用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在自动化程度差、噪音大等缺点。因此现在大都采用调频式(30-300Hz)串联谐振试验设备,可以得到更高的品质数(Q值),并具有自动调谐、多重保护。

以及低噪音、灵活的组合方式(单件重量大为下降)等优点。总结可分成3类:第1类为较宽频率范围30-300Hz、20-300Hz、1-300Hz;第2类为工频范围,45-65Hz,45-55Hz;第3类为接近工频,35-75Hz。

参考资料来源:百度百科-交流耐压试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-08

如何做配电柜的交流耐压试验?

根据《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150-91的规定:

10kV 油浸变压器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV 交接30kV;
10kV 并联电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV 交接30kV;
10kV 电压互感器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;
10kV 断路器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;
10kV 电流互感器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;
10kV 干式电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接30kV;
10kV 纯瓷或纯瓷充油套管交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接30kV;
10kV 固体有机绝缘套管工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;
10kV 支柱绝缘子交流工频耐压试验标准为:出厂42kV 交接42kV;
10kV 隔离开关交流工频耐压试验标准为:出厂42kV 交接42kV;
10kV 干式变压器交流工频耐压试验标准为:出厂28kV 交接24kV;
如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,然后按柜内元件的最低耐压标准,作为总体耐压试验标准;

如果开关柜的主体是柜壳及绝缘子,就按绝缘子的标准,打42kV即可;
如果开关柜内部还有干式变压器,试验时没有拆除引线,一起打硬体耐压,出厂需要打28kV,交接需要打24kV;
在交流耐压试验前,有些东西必须是要拆除引线的,如柜内的避雷器、过电压吸收装置,电压互感器的负荷、带电指示器等。
高压试验应注意:
1、由于高压的危险性所以在做耐压试验时要严格按照电气试验指导书来操作做好现场隔离,试验人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套,确保人员的安全;

2、耐压试验过程中要注意观察耐压试验仪表,看是否有仪表大幅度波动,另外也要听被测设备发出的声音,如果有明显的异常而耐压台并没有跳闸,并不能说明耐压一定合格,可能是设备内有异物存在,这时就需要根据需实际进行检查;
3、做试验前对于一些精密计量仪表仪器等不能经过过高电压的设备进行隔离,将接线拆除,经免导致高电压的损坏,当然注意在试验后要将拆线还原完好。

第2个回答  推荐于2018-04-05
1、母线:相对相对地,即试验相不接地,其他两相接地。依次进行。
2、断路器:断口耐压(一端接地);合闸后对地耐压;
3、电压互感器:中性点接地拆除,二次侧短接。
4、电缆:与母线试验相类,铠甲接地。
5、隔离开关/其他绝缘子:直接对地耐压。
注意:耐压试验前,先测量绝缘,放电后加电压32KV/1min, 放电后才可进行下一步工作;被测设备试验前,要拆除或断开与其他设备的连接,方可进行;有些设备不可进行交流耐压试验,如:避雷器、带电监测传感器(形似瓷瓶)、电流互感器、电容器等。
强调:试验前放电,试验后放电,在绝缘板上操作,注意安全距离,做好监护工作。
请参照高压试验操作及安全规程。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2018-12-19
第4个回答  2008-07-01
要应用专业的升压设备,低压2000V,10KV设备加到35KV,特殊的设备如电压互感器等设备单独耐压,拆除避雷器