35KV
系统有接地故障时,
电压互感器
高压熔丝熔断,此时能不能拉开一次...
答:
如果有消弧线圈,这时就会动作,也可以作为判断的依据。如果单从相
电压
表上判断这时应该接地相电压降低或为零,其余两相电压升高,PT熔丝熔断自然为零,不管怎样只要有一相相电压升高为线电压,在排除电压表本身故障后就应该判断为系统接地。当系统单相接地时,严禁使用闸刀操作压变,应当采取正确的
方法
隔离...
箱式变电站的结构
答:
箱变一般采用各单元相互独立的结构,分别设有变压器室、高压开关室、低压开关室,通过导线连成一个完整的供电系统。变压器室一般放在后部。为了方便用户维修、更换和增容的需要,变压器可以很容易的从箱体内拉出来或从上部吊出来。由于变压器放在外壳内,其有利的因素是可以防止阳光直接照射变压器而产生的温升,...
35kv电压互感器
大修后,在20摄氏度时的介电损耗不应大于多少
答:
Lb4A3052
35kV电压互感器
大修后,在20℃时的介质不应大于(C)。 (A)2%;(B)2.5%;(C)3%;(D)3.5
高压CT变比测试仪是做什么的啊?
答:
可方便测量较宽的铝排;12. 无线传输距离远,穿越障碍物能力强;13. 采用特殊处理
方法
,现场抗干扰能力强;14. 可存储测量结果;15. 真时钟功能;16. 图形化宽温、宽视角液晶,在低温和强烈阳光下均能看清楚;17.高低压CT变比测试仪可测量
35KV
及以下高低压电流
互感器
的极性;...
35kV
中性点不接地系统中,为防止
电压互感器
过饱和而产生铁磁谐振过电压...
答:
【答案】:C 答案:[C]依据:《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620一1997)第4.1.5条第d款。分析:装没消谐装置不能防止
电压互感器
过饱和而产生铁磁谐振过电压。
请问郭卫国老师开关柜里面
35KV电压互感器
上的熔丝经常烧断经常烧断...
答:
熔断器断口距离不够,导致重燃
急求铁道工程论文 急急急!!!
答:
1.高压设备与远动终端输入、输出采用有铠装(屏蔽层)的电缆,电缆钢铠两端接地,这样可以在很大程度上减小耦合感应
电压
。2.在选择变电所和中继站电力设备时尽量选设有专门屏蔽层的
互感器
,也有利于防止高频干扰进入远动终端设备内部。3.在远动终端设备的输入端子上对地接一耐高压的小电容,可以有效抑制外部高频干扰。二)...
19世纪,20世纪,21世纪能源消费结构的变化
答:
微机保护一般将计量及保护集中于一体,分别有计量电流端子与保护电流端子。 电压测量回路,220/380V低压系统直接
接
220V或380V,3KV以上高压系统全部经过
电压互感器
将各种等级的高电压变为统一的100V电压,电压表以及电度表、功率表与功率因数表的电压线圈经其端子并接在100V电压母线上。微机保护单元
计量电压
与保护电压统一...
电力行业相关概念
答:
互感器
是电力系统中测量仪表、继电保护和自动装置等二次设备获取电气一次回路信息的传感器,其作用是将高
电压
、大电流按比例变成低电压和小电流。母线起着汇集和分配电能的作用,也称汇流排。在原理上,它是电路中的一个电气节点,决定了配电装置设备的数量,并表明以什么
方式
来连接发电机、变压器和线路,...