35KV电压互感器
加装一次消谐器后,为什么仍然出现了高压熔丝故障?_百度...
答:
电压互感器作为一个重要的电气元件,可以保障电网运行的安全性和稳定性。其中
35KV电压互感器
应用普遍,经常出现一些电力故障,建议在电网改造工程中采用加装一次消谐器的方案,可以起到谐振的作用,希望可以解决您的问题。
35kv
进出线柜
电压互感器
在投运2分钟左右爆裂是因为什么原因造成的_百 ...
答:
压互爆裂,如果系统
电压
正常,则多是因为压互本身原因引起的,比如绝缘有缺陷,内部放电,压互外表脏污(主要是绝缘子部分)或者潮湿也会引起沿面放电,逐渐发展成大故障。
当
35KV
系统有接地故障时,
电压互感器
高压熔丝熔断,此时能不能拉开一次...
答:
如果有消弧线圈,这时就会动作,也可以作为判断的依据。如果单从相
电压
表上判断这时应该接地相电压降低或为零,其余两相电压升高,PT熔丝熔断自然为零,不管怎样只要有一相相电压升高为线电压,在排除电压表本身故障后就应该判断为系统接地。当系统单相接地时,严禁使用闸刀操作压变,应当采取正确的
方法
隔离...
35kv电压互感器
大修后,在20摄氏度时的介电损耗不应大于多少
答:
Lb4A3052
35kV电压互感器
大修后,在20℃时的介质不应大于(C)。 (A)2%;(B)2.5%;(C)3%;(D)3.5
高压CT变比测试仪是做什么的啊?
答:
可方便测量较宽的铝排;12. 无线传输距离远,穿越障碍物能力强;13. 采用特殊处理
方法
,现场抗干扰能力强;14. 可存储测量结果;15. 真时钟功能;16. 图形化宽温、宽视角液晶,在低温和强烈阳光下均能看清楚;17.高低压CT变比测试仪可测量
35KV
及以下高低压电流
互感器
的极性;...
35kV
中性点不接地系统中,为防止
电压互感器
过饱和而产生铁磁谐振过电压...
答:
【答案】:C 答案:[C]依据:《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620一1997)第4.1.5条第d款。分析:装没消谐装置不能防止
电压互感器
过饱和而产生铁磁谐振过电压。
请问郭卫国老师开关柜里面
35KV电压互感器
上的熔丝经常烧断经常烧断...
答:
熔断器断口距离不够,导致重燃
PN2型熔断器主要用于保护什么?
答:
RN2型熔断器:用于额定电压为3~
35KV电压互感器
的短路保护。在短路时以限制线路电流到最小值的
方式
进行瞬间开断,1分钟内熔断电流应在0.6~1.8A范围内。
电力行业相关概念
答:
互感器
是电力系统中测量仪表、继电保护和自动装置等二次设备获取电气一次回路信息的传感器,其作用是将高
电压
、大电流按比例变成低电压和小电流。母线起着汇集和分配电能的作用,也称汇流排。在原理上,它是电路中的一个电气节点,决定了配电装置设备的数量,并表明以什么
方式
来连接发电机、变压器和线路,...