380v用电负荷是
360KW需要多大
的三相四线铝
芯电缆线
主要是自己不懂电...
答:
可以用185mm²的两根并联做一相线。零线用120mm²就可以了
420
kw的
负载
用多大
的
电缆
?怎么算出来的?(三相电)
答:
1、首先每个商铺三相用电30
千瓦
你是怎么算出来的,比如空调、排风扇、冰箱冰柜、电磁炉、电饭煲等电器的总负荷,实际使用负荷×(0.45~0.75)系数。2、确认每个商户都是三相电源进户,三相负荷平衡用电,进户线用6~10mm²的
铜芯
线即可。3、共计12个商铺,实际使用负荷×(0.4~0.6)系数,...
320
KW
负载选择
电缆多大
的好呢?
答:
320
kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603安 如果是近距离(几十米以内),
铜电缆
150平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是远距离(几百米),
铜电线
240平方毫米,铝
电缆360
平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米 选择导线的三个...
400变压器距离配电室100米,地埋,实际功率为
360KW
请问用多粗铝线?3×70...
答:
400变压器 低压侧电流大概为577A。宜选择铜线,
电缆
可采用地埋YJY-0.6/1KV 2(3x240+1x120) 预埋2xSC150 埋深不小于0.8m。
360kw
380v
用多大
铝
电缆
答:
379平方。根据公式进行计算,公式为P等于W除以t等于UI,将数值代入公式,可以得出
360kw
除以380等于947.37安。铝线
电缆
每平米的载流量是2.5安,得出需要379平铝电缆。
185平方
铜芯
线能承受多少
千瓦
答:
如果是聚氯乙烯
电缆
,可承受电流为530安培。相关技术资料显示185平方铜线承受0.6/1KV,最高工作温度70~80度。单根的截面185平方毫米聚氯乙烯
铜芯
线明敷设时最大载流量是530A。有钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明...
160
千瓦需要多大
的
电缆线
?
答:
1、按三相供电考虑160
KW
,电流286A左右,选用185平方米的
铜芯
线。根据使用环境确定要使用的
电缆
类型。一般环境使用VV型铜芯聚氯乙烯电力电缆,即VV-3×185+1×95,负载中有三相电源和单相电源时,VV-3 ×185+2×95也用; 2.185平方电缆在常温空气中的载流量约为
360
A。导线的实际载流量与敷设方式...
负载300
KW需要用多大
的
电缆
线路?
答:
300
KW
负载至少要选择240平方的
铜芯电缆
,
360
平方的铝芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。根据电线电流对照表,300KW负载至少要选择240平方...
240平方
铜芯
线能带多少
千瓦
?
答:
所以设计时不要超过340A。340A电流换算成功率,如果是电动机类感性负载,功率因素可按0.9计算。则:1.732*380*340*0.9=201
KW
≈200KW。所以,一根240m㎡的
铜芯电缆
,可承受的负载总量约为200KW。但有一点需要注意,距离不可太远,百米内可忽略线路损耗,远了就应降低总功率。
300
KW的
负载
用多大
型号的
电缆
啊?
答:
300
KW
负载至少要选择240平方的
铜芯电缆
,
360
平方的铝芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)I=300/(1.732×380V×0.85)=545A P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。300KW负载至少要选择240平方的
铜芯电线
,240平方...