160千瓦需要多大的电缆线?

如题所述

1、按三相供电考虑160KW,电流286A左右,选用185平方米的铜芯线。根据使用环境确定要使用的电缆类型。一般环境使用VV型铜芯聚氯乙烯电力电缆,即VV-3×185+1×95,负载中有三相电源和单相电源时,VV-3 ×185+2×95也用; 2.185平方电缆在常温空气中的载流量约为360A。导线的实际载流量与敷设方式和环境有很大关系。考虑带保护管的情况,实际载流量按20% off计算,360*0.8=288A,所以选用185铜芯线比较合适。 3.I=P/U/1.732/0.85 I=160000/380/1.732/0.85=286A4。下面提供一个常见的电缆载流量表供参考:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-01-26
你好,160KW需要用35平方的铜电缆,380V三相160KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,160KW按三相电源供电,电流约178.7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。
希望帮助到你!
第2个回答  2022-06-29
160KW需要用35平方的铜电缆,380V三相160KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,160KW按三相电源供电,电流约178.7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。
第3个回答  2022-06-27
160千瓦用多大电缆 120平方的线 160千瓦,假设电压是三相380v,功率因数0.9,则其电流是270.11a,用yjv-0.6/1kv-3*120mm2的铜芯电缆,若允许压降是额定电压的5%考虑...
第4个回答  2022-06-29
35
35平方的铜电缆。千瓦(kilowatt)是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在有更广泛应用的趋势。