33问答网
所有问题
当前搜索:
380伏360千瓦需要用多粗的线
三相
380V
负载
360千瓦用多粗的
电线?
答:
三相
380V
,
360KW需要
2根3x185+1x50mm²并联(空气中敷设),或者是2根 3x150+1x50mm²并联(土壤中敷设)。1、负载最大电流 360KW/(√3x280Vx0.8)≈683.7A 2、根据电流683.7A,选择电缆截面积(以VV22型电缆为例)从上表可知,3x185+1x50mm²在空气中敷设的载流量是3...
电压
380
,
用多粗的
电缆??
答:
360千瓦,参考电流约720安培,建议选用
1、VV-0.6/1 3X300+1X150 或3X300+2X150(三相五线) 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量约为375安培。采取两根电缆并联输电。2、YJV-0.6/1 3X240+1X120 或3X240+2X150(三相五线) 铜芯交联聚乙烯聚氯...
三相
380v
,额定功率
360 kw
,应选多大的电缆?
答:
额定功率=360kW,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=643.5A,
可选电缆:400mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线
,推荐载流量650A,相应功率363.7kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为890.5m;300mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为58...
压缩机总功率
360千瓦380v
的!用单芯240mm3根和一根95的零线可以吗?
答:
建议使用240平方毫米以上的铜线或者300以上平方毫米的铝线
。(240铜线载流量660安培。300平方毫米铝线载流量600安培)零线95足够了。如果是单相负载不大可以使用70平方毫米的
三相
380v
,
360KW
电锅炉
要用
多大面积的铜电缆?
答:
三相380v,360KW的电锅炉,工作电流大约594A
选用铜电缆面积:370平方毫米(选用铜电缆两根并联使用
,
2根3*185+2*150并联
)如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732...
360千瓦
功率
需要
多大电缆,1000安培的电流
要用
多大线径的电缆? 电压:3...
答:
360千瓦
一般是三相四线制供电,每相的电流是 360*1000/3/220=545A。一般铜线安全电流最大为:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量...
360千瓦用
多大电缆
答:
360千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=96/(1.732×
380V
×0.85)=654A 根据电线电流对照表,
360KW
负载至少要选择300平方的铜芯电线。300平方的铜芯...
360千瓦380伏
明装用多大电线\多大开关
答:
360千瓦
三相设备,需要两根185平方的铝线并起来使用,开关要800A的
已知电量
360千瓦
,用电压
380V
三相四线。问
用多少
平方的电缆?
答:
其中,用电功率为
360千瓦
,功率因数为一般为0.8,电压为
380V
,家庭中常用电线电压为220V,而工场、商场为380V。将以上数值代入公式中可以得出电缆截面积为:(360 * 1000)/ (0.8 * 380^2 * 3) ≈ 120平方毫米 因此,
需要使用
截面积为120平方毫米的三相四线电缆可满足用电需求。当然,实际情况...
已知电量
360千瓦
,用电压
380V
三相四线。问
用多少
平方的电缆
答:
这个还是要接合线路的长度才能确定。仅仅是按照发热计算,
360KW
的电流约700A,需要约120mm2的铜线,但是线路长了,终端的电压会很低,所以你将不得不加大线径,以提高终端的电压。一般的线路,终端的电压降是最不容易满足的,所以你实际上
需要使用的线
径,将大于120mm2。计算终端的电压,需要查出电线的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
360kw功率380伏选多大电缆
360kw380v用多大电缆
360千瓦需要多大的电缆
360千瓦需要多少平方电缆线
360千瓦380v要用几平方电线
368千瓦需要多大电缆线
380伏360千瓦是多少电流
380v360kw多大电流
360千瓦用多大的铜芯电缆