第1个回答 2014-09-19
360kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安
如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米。
如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。
如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
断路器选800A——1000A的都可以
希望能解决您的问题。
第2个回答 2017-11-24
断路器选800A——1000A的都可以本回答被网友采纳
第3个回答 2016-10-29
YJV-0.6/1 3X240+1X120 或3X240+2X150(三相五线) 铜芯交联聚乙烯聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量约为420安培。采取两根电缆并联输电。
第4个回答 推荐于2017-12-16
360千瓦功率电流计算:
三相:P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732
I=P/(1.732×U×cosφ)
I=96/(1.732×380V×0.85)
=654A
根据电线电流对照表,360KW负载至少要选择300平方的铜芯电线。300平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约668A。
电缆选择要求:
一.电缆型号的选择
选用电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;
根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
二.电缆规格的选择
1.确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;
2.低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;
3.对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;
4.而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。本回答被网友采纳