360kw用多大铜芯电缆
360千瓦
的电机
用多粗的电缆
?
答:
你好,360kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安 如果是近距离(几十米以内),
铜电缆180平方毫米
,铝电缆300平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。断路器...
360kw用多大电缆
答:
1、近距离:若是近距离(几十米以内),
360千瓦需要铜电缆180平方毫米
,铝电缆300平方毫米。2、中距离:若是中距离(几百米),360千瓦需要铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。3、长距离和短距离之间:若介于长距离和短距离之间,360千瓦则需铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
360千瓦
三相电机
用多大电缆
?
答:
360千瓦,参考电流约720安培,建议选用
1、VV-0.6/1 3X300+1X150 或3X300+2X150(三相五线) 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量约为375安培。采取两根电缆并联输电。2、YJV-0.6/1 3X240+1X120 或3X240+2X150(三相五线) 铜芯交联聚乙烯聚氯...
360kw用多大电缆
答:
360kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安 如果是近距离(几十米以内),
铜电缆180平方毫米
,铝电缆300平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。断路器选800A...
360千瓦用多大
平方
电线
答:
120-150平方
。360KW的负载需用120-150平方的的铜芯电缆两根双起来用。这样在输送电能、传输信号以及配电等过程中,不至于因为电流过大而使电线温度过高,能起到缓解温度的作用。
三相380v,额定功率
360 kw
,应选
多大
的
电缆
?
答:
额定功率=
360kW
,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=643.5A,可选
电缆
:400mm² PVC塑料绝缘 单
芯铜
线,推荐载流量650A,相应功率363.7kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为890.5m;300mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为...
360千瓦用多大电缆
答:
根据电线电流对照表,
360KW
负载至少要选择300平方的
铜芯电线
。300平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约668A。导线载流量 导线承载的电流强度数值,单位为安培(A)。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行...
360千瓦
的用电设备要
用多大
的
电缆
?
答:
360KW的负载需用
120-150平方
的的铜芯电缆两根双起来用。还得留点余量或考虑频繁起停等,具体看什么负载形式和电缆铺设条件,环境温度等。用800-1000A的空气开关或隔离开关
一栋宿舍楼
360千瓦
,220V,距变压器300米,请问三?相配线
用多大电缆
?怎样...
答:
宿舍是纯电阻负载,
360KW
电流大约是550A,这是满负荷时的电流,与它匹配的电缆是3×240+1×120的
铜芯电缆
。I=功率÷(380×1.732)
360千瓦用多大电缆
?
答:
根据
电缆
选择上海电力行业标准DL/T703-1998,
360kw
的电力
需要使用
四
芯
35mm²电缆或4芯50mm²电缆,可以采用柔性电缆或控制电缆,我们可以根据具体现场情况对应选择不同种类的电缆。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
360千瓦380v用多大铜芯电缆
360千瓦用多大铝电缆
360千瓦用多大平方铝电线
360千瓦的照明需要多大电缆
380伏360千瓦需要用多粗的线
360千瓦需要多少平方电缆线
360千瓦380v用多大电缆
360个千瓦用多大的铝芯线
360个电流需要多粗的电缆