360千瓦用多大平方铝电线
360千瓦
的电机用多粗的
电缆
?
答:
如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,
铝电缆300平方毫米
。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。断路器选800A——1000A的都可以
360kw用多大电缆
答:
1、近距离:若是近距离(几十米以内),360千瓦需要铜电缆180平方毫米,
铝电缆300平方毫米
。2、中距离:若是中距离(几百米),360千瓦需要铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。3、长距离和短距离之间:若介于长距离和短距离之间,360千瓦则需铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
360kw用多大电缆
答:
如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,
铝电缆300平方毫米
。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。断路器选800A——1000A的都可以
...个
千瓦
的电动机距变压器有300米的距离需
多大平方
的
铝线
或铜线_百度...
答:
360kW的电动机,额定运行电流大约是 360/0.38/v3 ≈ 547A。因为距离300米远,铝线通流密度可以按照大于1A/mm2考虑。这样,
你就需要600平方毫米的铝导线
,或者两个300平方的铝导线并联,以减少损耗和避免线路压降过大。
360千瓦
380伏明装
用多大电线
\多大开关
答:
360千瓦三相设备,
需要两根185平方的铝线并起来使用
,开关要800A的
压缩机总功率
360千瓦
380v的!用单芯240mm3根和一根95的零线可以吗?_百 ...
答:
建议使用240平方毫米以上的铜线或者300以上平方毫米的铝线。(240铜线载流量660安培。
300平方毫米
铝线载流量600安培)零线95足够了。如果是单相负载不大可以使用70平方毫米的
三相380v,
360KW
电锅炉要
用多大
面积的铜
电缆
?
答:
三相380v,360KW的电锅炉,工作电流大约594A 选用铜电缆面积:370平方毫米(选用铜电缆两根并联使用,2根3*185+2*150并联)如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,
铝电缆300平方毫米
。如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732...
360 KW用多大
的空开和
电线
答:
额定功率=
360kW
,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=643.5A,可选
电缆
:400mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量650A,相应功率363.7kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为890.5m;300mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为...
360千瓦用多大电缆
答:
根据
电线
电流对照表,
360KW
负载至少要选择300
平方
的铜芯电线。300平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约668A。导线载流量 导线承载的电流强度数值,单位为安培(A)。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行...
一台
360千瓦
的电锅炉运行电流
有多大
?
需要
配多粗的
电缆多大
的开关?
答:
360
/380√3=547(A),配1000A的空开,铜电缆可以使用2根150并联,120的也可以,看敷设条件吧。用铝电缆可以是120/185选择。建议
使用铝电缆
,不到1/5的采购价。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
360千瓦用多大铝电缆
360kw用平方的铝线的
360千瓦需要多少平方电缆线
360kw用多大铜芯电缆
360kw380v用多大电缆
36千瓦三相用多大铝电缆
360千瓦用多大的断路器
368千瓦需要多大电缆线
360千瓦的照明需要多大电缆