360千瓦的电机用多粗的电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-10-07
你好,360kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安
如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米。
如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。
如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
断路器选800A——1000A的都可以
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBBR4RcWdPPBWBhhhh.html
其他回答
第1个回答 2023-10-07
360kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=360/1.732/0.38/0.8=360/0.53=680安
如果是近距离(几十米以内),铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米。
如果是中距离(几百米),铜电缆300平方毫米,铝电缆450平方毫米。
如果介于长距离和短距离之间,铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
断路器选800A——1000A的都可以
相似回答
360千瓦
三相
电机用
多大
电缆?
答:
360千瓦,参考电流约720安培,建议选用
1、VV-0.6/1 3X300+1X150 或3X300+2X150(三相五线) 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
,在空气中敷设(环境温度40℃)长期允许载流量约为375安培。采取两根电缆并联输电。2、YJV-0.6/1 3X240+1X120 或3X240+2X150(三相五线) 铜芯交联聚乙烯聚氯...
三相380V负载
360千瓦用多粗的电线?
答:
360KW
/(√3x280Vx0.8)≈683.7A 2、根据电流683.7A,选择
电缆
截面积(以VV22型电缆为例)从上表可知,3x185+1x50mm²在空气中敷设的载流量是365.7A,用2根并联后的载流量是 365.7Ax2=731.4A,大于683.7A,可选择;3x150+1x50mm²在土壤中敷设的载流量是346.7A,用2根并联...
360千瓦用
多大
电缆
答:
360千瓦
功率电流计算:三相:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如
电机
)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=96/(1.732×380V×0.85)=654A 根据
电线
电流对照表,
360KW
负载至少要选择300平方的铜芯电线。300平方的铜芯电...
大家正在搜
38千瓦的电机用多粗的电缆
一百千瓦的电机用多粗的电缆
15千瓦电机用多粗的电缆
30千瓦电机用多粗电缆
五十五千瓦电机用多粗的电缆
320千瓦电机用多粗电缆
4台75千瓦的电机需要多粗的电缆
800千瓦高压电机用多粗电缆
37千瓦电机用多粗电缆