360千瓦的用电设备要用多大的电缆?

如题所述

第1个回答  2014-06-26
360KW的负载需用120-150平方的的铜芯电缆两根双起来用。还得留点余量或考虑频繁起停等,具体看什么负载形式和电缆铺设条件,环境温度等。用800-1000A的空气开关或隔离开关本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-03-08
360千瓦功率电流计算:
  三相:P=1.732UIcosφ
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;
根号3=1.732
I=P/(1.732×U×cosφ)
  I=96/(1.732×380V×0.85)
  =654A
  根据电线电流对照表,360KW负载至少要选择300平方的铜芯电线。300平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约668A。
电缆选择要求:
一.电缆型号的选择
选用电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;
根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
二.电缆规格的选择
1.确定电线电缆的使用规格
(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;
2.低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;
3.对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;
4.而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。