800千瓦的设备要用多大的电缆?

如题所述

  800千瓦的设备要用16平方的铜电缆。
  电流为I=P/(1.732Ucosφ)=800/(1.732x0.38x0.75)=1620A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
  如此大的电流,普通电缆是无法承受的。因此必须采用高电压。下面以10kV的线电压来计算电流:I=P/(1.732Ucosφ)=800/(1.732x10x0.75)=61.6A(电压等级10kV)。
  1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=61.6/6=10.3平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用16平方的铜线。
  电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,应选25平方的铜线才安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-30
低压侧,400V,一路供电是不行的,送电距离,地埋还是架空,用电设备峰值功率,都有关系,有一捷径,把你的情况告诉电缆厂,多找两家,综合参考,追问

380v,地埋,距离1oo米,两条240平方×3+120×1,还是发热

追答

发热是正常现象,芯线温度在《外界25度时》65度以下正常,240X3+120X1直埋地安全载流量400A,资金允许的话,可考虑用单芯电缆,

本回答被提问者采纳