三相380v,额定功率360 kw,应选多大的电缆?

如题所述

额定功率=360kW,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=643.5A,可选电缆:    

400mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量650A,相应功率363.7kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为890.5m;    

300mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为586.7m;    

500mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量680A,相应功率380.5kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为665m;    

断路器(空开)从保护电器的角度,选工作电流的1.2~1.5倍,或者保护供电电路的角度(后面应该有电器分开关),选导线载流量的1.2~1.5倍。这里选 800~1000A的