三相380V,360KW需要多少电缆?

如题所述

三相380V,360KW需要 2根3x185+1x50mm²并联(空气中敷设),或者是2根 3x150+1x50mm²并联(土壤中敷设)。

1、负载最大电流

360KW/(√3x280Vx0.8)≈683.7A

2、根据电流683.7A,选择电缆截面积(以VV22型电缆为例)

从上表可知,

3x185+1x50mm²在空气中敷设的载流量是365.7A,用2根并联后的载流量是 365.7Ax2=731.4A,大于683.7A,可选择;

3x150+1x50mm²在土壤中敷设的载流量是346.7A,用2根并联后的载流量是 346.7Ax2=693.4A,大于683.7A,可选择。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考