33问答网
所有问题
当前搜索:
380v的电表如何选择
我有几种参比电压
的电能表
,3*220/
380V
,3*100V,3*57.7/100V,分别对应参 ...
答:
3*220/
380V电表
根据需要可以直接接入负载(按实际负荷算出电流一般是5(30)、10(40)、15(60)、20(80)的),也可以通过互感器(选互感器就是1.5(6)A的)接入。 3*57.7/100V、3*100V电表是二次表,电流回路需要配置电流互感器(一般电流选1.5(6)A的);...
额定功率是110KW电压
380V的
电动机
如何选择电流表
;
答:
三相电机功率电流速算公式: 2A/KW .那么110kw电机载流量需220A.电流表的量程(X)可根据2X/3=220得(X=330),取近似值可选300/5
的电流表
,电流互感器配用300/5.
选用
星三角启动,主交流接触器和三角接触器用400A的,星形接触器250A。
报装工业用电三项
380v
60Kw满载时电流一般有多大
电表
一般需要多大以上...
答:
2、通常测量仪表的量程在1/2-2/3为好,则107/(2/3)=160A,
选用
1.5(6)A的三相四线电度表加150/5的电流互感器合适,如DT862-4 3×1.5(6)A 220/
380V电度表
,加3只电流互感器:LMYJ-0.5 150/5。3、根据导线安全截流量来
选择
导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即107....
100A总开关
380V
需要多少A
的电表
合适
答:
额定功率38kw电压(三相)
380v的
电阻丝设备,工作电流接近58A,选75A接触器和开关。额定功率38kw电压(单相)380v的电阻丝设备,工作电流为100A,选不小于120A接触器和开关。接
电流表
需要用(三相)75/5,(单相)150/5的电流互感器变流,配5A电流表,电流表接在互感器的次级上。
380V
250A
选用
什么型号的互感器和
电能表
答:
电流互感器K1端--
电流表
A1--电流表A2--
电度表
的电流线圈进--电度表的电流线圈出--电流互感器K2端(接地)。负荷是250A,还是电流互感器250/5A,若是负荷为250A,电流互感器
选择
350/5,电流表也是350/5。若是电流互感器选择250/5,则电流表亦为250/5。
380v
30kw要配多大
电表
答:
单相电热(电热丝)设备30KW工作电流为I=P/U=30000W/220V=136A 三相电热设备30KW工作电流为I=P/(1.732*U)=30000/(1.732*
380
)=46A 假设功率因素cos-p为0.85时:单相电力(马达)设备30KW工作电流为:I=P/(U*cos-p)=30000/(220*0.85)=160A,若考虑启动时瞬间电流,选泽电流标200A为益...
380V
250A用多大三项
电表
答:
一般没这样大的直读
电表
(250安接线柱就无法在表壳安装),你可以
选用
5安标准电表+300-500安的电流互感即可
额定功率是100KW电压
380V的
电动机
如何选择电流表
;电流互感器;控制用...
答:
功率100kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=100/1.732/0.38/0.8=100/0.53=189安
选择
200/5的电流互感器 选择200/5
的电流表
选择300A的断路器 选择400A的交流接触器 配线:如果是近距离(几十米以内),铜线50平方毫米,铝线90平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜线95平方毫米,铝线150平方...
想接
380V电表
不知道
如何选择
互感器,请指教
答:
如果楼主的负荷电流最大是300A,则
选
互感器 300/5 0.5 级的,
电度表
可使用 DT862-4 1.5(6)A 的三相四线有功电度表,电度表读数扩大60倍即为实际用电量。互感器的铭牌上都写着应该穿几圈才是 ×××/5 ,目前200以上的互感器应该都是一圈,就是直接穿过而已。具体接线看看图片:...
额定功率是95KW电压
380V的
电动机
如何选择电流表
;电流互感器;控制用的断...
答:
95KW电动机额定电流174A,
电流表
可按两倍额定电流
选取
,你可选电流400A的,运行时,指针指到表面的一半较合适。那么互感器也配400/5的。断路器选NM1-250A的,交流接触器CJ20-250A,电缆可用YJV 3X70+1X35平方铜芯。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v40kw用多大电表
三相电表最大有多少安
24kw380伏用多大的电表
三相电表有大小吗