33问答网
所有问题
当前搜索:
3相120kw用多大的电缆
YJV
3
*
120
+2*70铜
电缆
能承受多少
KW的
负荷?
答:
电缆
能承受170
千瓦的
负荷。电缆损耗的计算比较复杂,使用环境,温度,距离,铜芯材质。都有影响。这个问题需要专业人士和专业仪器来回答的。电缆1个平方吃2个千瓦都是不对的。比较危险。按照国家规定,1个平方吃到1.4千瓦,超过一点是没有关系的。不过尽量别超过太多。
12
千瓦的
三相热水器
需要多大
线径,怎么计算?
答:
12
千瓦的
三相热水器需要4平方铝线。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ )=12/(1.732X0.38X0.85)=21A(功率因数取0.85)。根据口诀,小电流时
电缆
每平方的安全载流量为5A,所以电缆的平方数=21/5=4.2平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5、 2.5、 4、...
总功率1000
KW的
≡相动力电要
用多大的电缆
答:
三相380V 1000kW负载可选用5根3x240+1x
120
mm²VV型铜
电缆
并联使用。1.三相380V 1000
kW的
电流 Ie,Ie=1000kW/(根号
3
x380Vx0.8)=1899A。2.根据Ie选择电缆截面积(以常用的VV型铜电缆为例),经查,知3x240+1x120mm²截面电缆的载流量是408A,使用5根并联,载流量是 408Ax5=...
132
kw
电机
用多大电缆线
?
答:
答:132
kW
电机建议用95平方以上的铜芯
电缆线
;建议用
120
平方以上的铝芯电缆线。解析:132kW电机属于大功率电机,其电源应为三相动力电源380V,根据 P=UI 可得 I=P/U=132000/(380×0.8)≈434.2A(其中0.8是功率因数),可查找实用五金手册铜芯电缆线每平方安全工作电流是6A,则 434.2÷6≈72.4...
一百三十五
千瓦用多大的电缆
?
答:
选择过程如下:1、三相380V,135
KW
负载的电流是 135KW/(√3x380Vx0.8)≈256A 2、根据256A查表选择
电缆
的截面积(以常见的VV22型铜芯电缆为例)从上表可知,可以胜任的最小截面电缆是 在土壤中敷设,3x95+1x35mm²铜芯电缆的载流量是269A >256A 在空气中敷设,3x
120
+1x35mm²铜...
总功率1000
KW的
≡相动力电要
用多大的电缆
?
答:
根据口诀,120平方的铝线其安全载流量为其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。因此,根据功率的公式:P=1.732UIcosφ有P=1.732X0.38X300X0.85=168
kW
(用三相市电计算,功率因数取0.85)。上述功率适用
电缆
单根明敷、环境温度25℃条件,如果电缆有穿管、环境温度较高,...
210
KW
电动机,380W电压,需要
用多大
平方铜芯
电线
?
答:
210
KW
电动机,380V电压,要用185平方铜芯
电线
。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=210/(1.732x0.38x0.85)=375A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.85 )。在大电流条件下,铝
电缆
的每平方的安全载流量按2.5A计算,因此,铝线的平方数为375/2=187.5。电缆的规格一般为(按...
3相
负载35
kW
(380V)
用多大的
线
答:
2、380/220伏:三相四线 1000瓦 1.5安倍;电流(安)=功率(瓦)/1.73*380伏。相关简介 三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由
三
个频率相同、振幅相等、相位依次互差
120
°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用...
180
千瓦
设备380伏三相四线要
用多大的电线
.要有公式
答:
容量180
kW
,功率因数0.85;计算电流=180/0.38/1.73/0.85=322A(安全载流量400A左右)。断路器选择:322*1.1=354,取过载长延时整定值400A,电缆选取:与断路器载长延时整定值。400A匹配
的电缆
为:埋地敷设的电缆YJV-4x300,穿钢管敷设的电缆YJV-2(4x
120
),线路配电距离在100m以内。