4KW电动机用多大空开
4kw的电机需要多大
的,
空开
,接触器,热继电器,和电缆?
答:
4KW电机额定电流7-8A,
用15A的空开直接控制
,作过负荷和短路保护,2.5-4平方电缆,可以不用热继电器和接触器控制。如果自动控制或需要用接触器,接触器的触点容易出问题,建议用20A的可以满足要求。由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就...
4
千瓦
的电机
应配
多大
的
空气开关
答:
呵呵,三相380/220V的4千瓦电机,正常工作电流只有7.5A左右,为了在启动时不 跳闸 ,
一般应配普通16A的 空气开关 或短延时电流5倍以上的10A空气开关啊
。
4
km
电动机
如何选择适配的
空开
、接触器、热继电器的容量、及线径的选 ...
答:
1、4KW电机的额定电流大约是8.02安,
可以用15A的空气开关做为短路保护和过载的后备保护
。选用空气开关的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。2、不是频率起动的电机可选10A接触器,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。3、热继电器可选7-11A...
4kw电机
要
多大空开
?多大熔断器?
答:
4千瓦三相电机配16A的空气开关
,如果没有接触器和热过载保护 最好用10A的电动机保护开关,总闸也用空气开关40A,熔断器已经被淘汰了
4kw电机
要
多大空开
?多大熔断器?
答:
4千瓦三相电机配16A的空气开关
,如果没有接触器和热过载保护 最好用10A的电动机保护开关,总闸也用空气开关40A,熔断器已经被淘汰了,
4
千瓦
电机需要多大
电流的
空开
答:
4000W除以电压值 220V或380V,电流为18.1A或10.5A 名词解释:
电机
(英文:Electric machinery,俗称"
马达
")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用...
4
千瓦的
电动机用
变频器控制配
多大
的
空开
?
答:
4kw
的三相
电动机
,额定电流8A左右,直接启动或者变频器启动,使用16A的
空开
就可以
4KW电机
应配置
多大
的热继电器·接触器·
空气开关
答:
4KW的电机用
到热继电器·接触器·
空气开关
那就是380V的电机了一般4KW的电机电流为8A,这是一个理论值实际值只能看电机上的名牌对于不是频繁启动的电机,接触器都可选用0910的如果频繁启动可放宽到1210,热继整定值为额定电流的0.95~1.05倍即可,一般都是一倍,如电机上的小铁片上标的电流为8A那设...
4kw的电机
要
用多少安
的断路器
答:
你好:——★1、经验公式标明,对于常用的三相
电动机
来说,千瓦 x 4 ,就是选择熔断器的额定电流值公式:
4 KW
三相电动机,可以采用 16 A 的保险丝。——★2、额定功率 4 KW 的三相电动机,额定电流约 8 A 左右,选择保险丝容量为额定电流的 1.5 ~ 2.5 倍,取平均值 2 倍,正好是 16...
4
千瓦
电机用多大空气开关
答:
电机的
电流I=P/(1.732Ucosφ)=4000/(1.732x380x0.85)=7.15A (功率因数取0.85)。也就是说,如果是三相电380伏的情况,开关的额定电流应大于这个数值,同时考虑到开关大小与用电器的匹配,建议选用10安的
空气开关
即可。上面是通过公式计算,有时候实际生活中也有针对三相异步电机额定电流的估算的...