4千瓦的电机应配多大的空气开关
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-19
呵呵,三相380/220V的4千瓦电机,正常工作电流只有7.5A左右,为了在启动时不
跳闸
,一般应配普通16A的
空气开关
或短延时电流5倍以上的10A空气开关啊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R0hdcBdR55WBW5454BP.html
其他回答
第1个回答 2019-12-03
16A的空开,最好使用10A的电动机保护断路器
第2个回答 2019-08-22
单相30A,三相16A即可。
第3个回答 2020-04-04
15安
第4个回答 2019-09-07
20A
1
2
下一页
相似回答
4千瓦的电机应配多大的空气开关
答:
呵呵,三相380/220V的4千瓦电机,正常工作电流只有7.5A左右,为了在启动时不跳闸,
一般应配普通16A的空气开关或短延时电流5倍以上的10A空气开关啊
。
4kw的电机
用
多大的空开
?和接触器热过载怎么算?
答:
4kw的电机需要15A空开
,12-15A接触器,7-15A热继电器,2.5-4平方电缆。仅供参考。电机的额定电流计算是:三项电机每千瓦两安培电流,单相电机每千瓦八安培电流,启动电流是4~7倍,接触器额定电流是电机额定电流的1.2倍以上,热保护整定电流是1.1~1.3倍。线路的容量要大于空开的容量, 线路长要考...
4
km
电动机
如何选择适配
的空开
、接触器、热继电器的容量、及线径的选 ...
答:
1、4KW电机的额定电流大约是8.02安,
可以用15A的空气开关做为短路保护和过载的后备保护
。选用空气开关的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。2、不是频率起动的电机可选10A接触器,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。3、热继电器可选7-11A...