33问答网
所有问题
当前搜索:
630千伏安变压器耐压试验
配电
变压器
预防性
试验
有哪些项目?标准是什么?
答:
(2)交流
耐压试验
:标准是6kV等级加21kV;10kV等级加30kV;低压400V绕组加4kV。(3)泄漏电流测定:一般不做规定,但与历年数值进行比较不应有显著变化。(4)测绕组直流电阻:标准是
630kVA
及以上的
变压器
各相绕组的直流电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,与以前测量的结果比较(换算到同一温度)相对...
箱变预防性
试验
用哪个标准
答:
1、测量绝缘电阻:测量结果应与出厂试验数据或前一次测量的结果相比较,通常不应低于以前测量结果的70%。2、交流
耐压试验
:6千伏、10千伏和400伏的
变压器
分别用21千伏、30千伏和4千伏电压进行交流耐压试验,试验结果与历年测试数值比较不应有显著变化。3、绕组直流电阻试验:
630千伏安
以上的变压器,经折算...
变压器
预防性
试验
多长时间做一次
答:
(2)交流
耐压试验
6千伏、10千伏和400伏的
变压器
分别用21千伏、30千伏和4千伏电压进行交流耐压试验,试验结果与历年测试数值比较不应有显著变化。(3)绕组直流电阻
630千伏安
以上的变压器,经折算到同一温度下的各相绕组电阻值,不应大于三相平均值的2%,与以前测量结果比较,相对变化也不应大于2%。630千...
配电
变压器
预防性
试验
报告,要什么资格证书供电局才承认?
答:
检验报告,或者型式
试验
报告,电力安装资质代理才可以--来自河南天润电气办理
630 kva变压器
能承载多少电流?
答:
630kva变压器
能承载909安电流。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击
耐受电压
为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV。kVA和KW是不一样的,KVA是千伏...
10千伏500
千伏安变压器
需做那些
试验
答:
10千伏500
千伏安变压器
需做哪些试验?出厂试验项目:绝缘电阻测量,直流电阻测量,变比测量和电压矢量关系校定,空载损耗和空载电流测量,负载损耗和短路阻抗测量,工频
耐压试验
,感应耐压试验,如果是干式变压器还需要进行局放测量,如果是油浸式变压器还需要进行油的耐压试验。
630千伏安变压器
能承受多大功率电器?
答:
630KVA变压器
最大能使用420KW功率电器。没有额外措施的情况下,630KVA变压器最大能使用420KW功率电器。一般情况下,630kVA的变压器带动500--600KW的负荷是没有问题的。当然在运行当中要勤观察变压器温度。有时理论与实际差的好多,有时经验也带表着知识。
630千伏安变压器
是用于输配电系统的一种变压器,其...
变压器630千伏安
是变压器的容量还是电压?
答:
变压器
容量/输出电压;如果输出电压是380V,则
630千伏安
/380V=1657A。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。作用 电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用...
630千伏安变压器
带多大负荷
答:
630KVA变压器
一般按效率0.8计,约可负载504KW,经电容补偿将功率因数提高到0.95时,可负载功率也随着提高,约接近590KW附近,现有总功率 590kw应是装机容量,实际负荷应不足90%,可以负载。还有一个原则是,用电负载的单个功率不高于变压器视在功率的百分之五十。
630千伏安变压器
是一种电力变压器,其...
变压器630千伏安
可用多大电流?
答:
通常情况下,
变压器
的额定电流可以通过下述公式计算得出:额定电流(安培)= 额定容量(千伏安) /(√3 × 额定电压(千伏))其中,√3 是一个常数,代表三相系统中的根号3(约等于1.732)。假设变压器的额定容量为
630千伏安
,并且额定电压为10千伏(10,000伏),则计算过程如下:额定电流(安培)=...