33问答网
所有问题
当前搜索:
700a电流需要多大电缆
三相配电柜总
电流700a
,
用多大电缆
?
答:
700A电流母线选取50×5mmTMY铜母排。如果采用YJV电缆需要300²
;双拼(注意双拼时要保证导线电阻基本一致否则会烧毁)
汽车启动
电流700a用多大电缆
答:
300平方电缆
。总输入电缆是外部电缆,会采用多芯电缆,三芯电缆,四芯电缆,五芯电缆,开关的额定电流是700安培,则电缆的安全载流量应大于或等于700安培。700安电流用国标聚氯乙烯300平方电缆为主线。
700A电流用
什么型号的
电缆
答:
四百平方的钢心铜线。
500KW变压器220米距离
电流700A
左右按最大功率计算的话用 分别用铜缆和...
答:
首先你的500不是有功功率KW,而是视在功率KVA,(有功功率=视在功率*功率因素,工业中功率因素没有补偿时一般按0.8计算),其次是你想输送
700A
(500KVA变压器额定
电流
是721.7A)到200米外,建议你用两条3*240+1*120平方的YJV铜
电缆
,如果
用
铝芯电缆建议用三条3*240+1*120平方的YJLV铝芯电缆,...
三相配电柜总
电流700a
,
用多大电缆
答:
那么应该是指市电总输入电缆吧(如果是配电柜内部的话一般会用铜排来做)。总输入电缆一般是外部电缆,会采用多芯电缆,
比如三芯电缆、四芯电缆、五芯电缆之类的
。那么三相配电柜总电流700A,我建议你使用2根185平的电缆(如果距离比较短,那也可以选用2根150平的电缆),参考GB50217中的表单如下:...
700A电流
的三相负载离变压器200米该
用多大
的
电缆
?
答:
正常选用YJV400平方,若是这700A有一台是200KW以上的电机。必需选400平方,没有200KW以上电机且大多设备为间歇工作制设备,
选300平方电缆是可以的
,选电缆电流是一方面。距离和负载性质很重要。
380的400个千瓦
用多大电缆
?多大空开?
答:
400KW的额定
电流
有
700A
左右,应该配1000A的空气开关。1、使用500V单芯聚氯乙烯绝缘
电线
(BV、BVR),185平方毫米在空气中敷设长期连续负荷允许载流量429A。即3X(2X185mm^2)(每相185mm^2双并)。若电线敷设在
电缆
沟内则
需要
3X(2X240mm^2),即每相240mm^2双并。接零、接地你自己考虑(参考一根...
185单芯
电缆
能承受
700A电流
多长时间?
答:
看绝缘材料和散热状况。限制
电缆
载流量的主要因素,一是发热不能烧绝缘,二是电压不能降太多。185mm²单芯聚氯乙烯电缆承受
700A电流
,夏天几个小时就可能出问题。但对于矿物电缆(允许工作温度250℃)则电缆本身长时间不会有问题。
图纸上设备功率350KW,配了YJV:2(3×185+1×95),
电缆
,请问是怎么算出来的...
答:
1根四芯
电缆
YJV(3×185mm2+1×95)的安全载流量为341A,2根(均匀分配负荷)可承担约680A,所有设备全部运行,约需
700A
的
电流
,实际上所有设备不大可能全部运行,所以电缆配置是合理的。
需要
说明:导线的安全载流量并不与其截面积成正比,一些所谓按每mm2 7A的估算安全载流量并不正确,一般应查询《...
600
A电流需要多大
的
电缆
?
答:
600
A电流需要多大
的
电缆
?在三相电路中,按照功率公式 P = UI cos φ 计算,230 mm² 的铝电缆可以承受600A电流,而140 mm² 的铜电缆可以承受600A电流。在单相电路中,400 mm² 的铜电缆可以承受600A电流。在直通电路中,800 mm² 的铜电缆可以承受600A电流。需要注意的是...