ABB变频器F0001的处理
ABB变频器
电流测量故障怎么解决
答:
运行到多少赫兹报的,电流多少。钳形表测测每一相电流是否平衡。如果没有缺相,没有电网波动情况,建议把
变频器
整个清理一遍,可能是温度过高整流部分工作不太好。也可能是电容老化,还有可能是干扰造成。
水泵
变频器
控制柜一启动,变频器上就显示
F0001
,但电机没烧怎么回事啊...
答:
按了启动多长时间,过流故障,加速时间是不是过短,还有功率设置的是不是小了。电缆接地了?
ABB变频器
故障F0035
答:
ABB变频器
故障F0035... ABB变频器故障F0035 展开 我来答 1个回答 #热议# 网文质量是不是下降了?匿名用户 2017-08-18 展开全部
F0001
过流♦电动机的功率(P0307)与变频器的功率(P0206)不对应♦电动机电缆太长♦电动机的导线短路♦有接地故障检查以下各项:1.电动机的功率(P0307)必须与变频器...
abb变频器
故障代码怎么表示
答:
英文控制盘表示方法
F0001
-F0038 此外还有101 109 201 209属于内部故障,显示1000-1016属于参数故障。中文直接显示故障 例如 F1 过流 。中文控制盘警告是2001-2028 英文显示为A5001-A5042。这个是
变频器
对电机反馈过来的计算值,也许是你的变频器和电极之间的线太长,或你的电机过载情形严重。
aab
变频器
经常出现
F0001
故障代码
答:
ABB变频器
不会
报f0001
,它报故障是英语句子,西门孑会报f0001,是主接鸵器无返回信号.
abb变频器
acs550怎么设置过流保护?
答:
在
变频器的
额定范围内无需专门设置,本身机器就有保护,电流过大的情况下机器会
报F0001
故障保护停机。
变频器的
pid控制
答:
你没有说你的工艺情况,但我初步判断应该是供水之类的系统了,你用
变频器
里边的PID,先要把D关掉(一般要设成零),因为供水之类系统一般属于快速响应系统,绝对不能够用D,否则会引起震荡,你现在的情况就是震荡,然后I值要设定大些,P值要设小些,PID调整没有固定模式,现场参数经验很重要,如果是...
ABB ACS
510 5.5KW的
变频器
为什么不带负载,一打自动过两秒就显示过流...
答:
故障代码是显示:
F0001
吗???负载端U2 V2 W2接线没??看看输出是否短路。如果不带负载显示过流故障,那么检查下是不是
变频器
本身的故障,或者是你加速时间2202、2205设置的过短,你看下你有没有设置过这2个参数。
abb变频器
故障代码怎么表示
答:
英文控制盘表示方法
F0001
-F0038 此外还有101 109 201 209属于内部故障,显示1000-1016属于参数故障。中文直接显示故障 例如 F1 过流 中文控制盘警告是2001-2028 英文显示为A5001-A5042
acd355
变频器
一到夜间就会报警显示
f0001
怎么回事?白天运行正常。_百 ...
答:
你说的是ABB的ACS355变频器吧,这是ABB355变频器的故障代码,你常要
ABB变频器的
话可点我头像详细了解,我们能长期提供技术支持和产品资料,希望能帮到你